VKing
Здравствуйте, сломал голову, подскажите как правильно.
Проектирую АУП на подземной автостоянке, определил диктующий ороситель, вместе с ним выделил диктующую площадь, посчитал.

Но в части парковки есть участок с бОльшим количеством оросителей, чем в диктующей площади, из-за специфической планировки. Расчетный расход там больше, а требуемый напор меньше.

Какой расход из данных принимать и запрашивать у водоканала.
BTS
Достаточно часто для секции приходится рассчитывать несколько участков. Далеко не всегда "диктующим" является спринклер, наиболее линейно удалённый от узла управления. В некоторых случаях на участках ближайших к УУ набирается больший расход, чем на более удалённых.
Sindarkon
В моей практике были случаи с плотной расстановкой оросителей. На таких участках я старался максимально заузить диаметры труб, чтобы выйти на диктующий напор, и в качестве расхода брал показатель этого участка.
дмитрий01
Коллеги, подскажите по пункту "Б.1.3.8 Недопустимо механическое сложение отдельно расходов АУП и отдельно расходов ВПВ. Расход каждого пожарного крана должен учитываться согласно его расположению по совмещенной гидравлической схеме АУП и ВПВ. При этом расход каждого пожарного крана должен быть не менее значения, приведенного в СП 10.13130 (таблицы 1 - 2)."
Либо я что-то не понимаю, либо просто не обращал внимание на этот пункт из приложения. Считал гидравлику так: Расход спринклера 30 л/с (условно) + расход ВПВ 5 л/с. Итого расход для подбора насоса 35 л/с. но расстановка ПК не попадала на расчетную площадь, что часто и бывало. Так делать нельзя что ли получается?
Sindarkon
дмитрий01
Если по расчёту для спринклеров у вас перед ПК будет, допустим, напор 45 м, то довольно странно принимать на них расход 2,5 л/с. Он явно будет больше.
naivemite
Цитата(Sindarkon @ 2.9.2024, 18:08) *
дмитрий01
Если по расчёту для спринклеров у вас перед ПК будет, допустим, напор 45 м, то довольно странно принимать на них расход 2,5 л/с. Он явно будет больше.

а а краны всегда на полный расход открывают?
дмитрий01
Цитата(Sindarkon @ 2.9.2024, 11:08) *
дмитрий01
Если по расчёту для спринклеров у вас перед ПК будет, допустим, напор 45 м, то довольно странно принимать на них расход 2,5 л/с. Он явно будет больше.

Так диафрагмы то на что? К тому же, насколько помню больше 40м на кране не может быть, следовательно ставим диафрагмы, всегда прописывал их.
Но хотя понимаю о чем Вы, да, там по номограмме все равно не уменьшим даление до необходимого, чуть больше будет, в теории да, надо будет уже считать расход который получится после диафрагмы
Sindarkon
naivemite
Цитата
а краны всегда на полный расход открывают?

Всегда. Это не регулирующая арматура.

дмитрий01
Цитата
Но хотя понимаю о чем Вы, да, там по номограмме все равно не уменьшим даление до необходимого

Да, можно пытаться решить это диафрагмами. Но там другие проблемы потом вылезают. Какой брать расчётный расход для подбора диафрагм: с одним ПК, с двумя ПК, с двумя ПК и одним оросителем, с двумя ПК и всеми расчётными оросителями? Возьмите кривую насоса и сравните, какой будет напор во всех этих случаях.

Ставить ПК на АУП - очень порочная затея, грамотно увязать их практически невозможно.
BTS
Цитата(дмитрий01 @ 1.9.2024, 12:41) *
Коллеги, подскажите по пункту "Б.1.3.8 Недопустимо механическое сложение отдельно расходов АУП и отдельно расходов ВПВ. Расход каждого пожарного крана должен учитываться согласно его расположению по совмещенной гидравлической схеме АУП и ВПВ. При этом расход каждого пожарного крана должен быть не менее значения, приведенного в СП 10.13130 (таблицы 1 - 2)."
Либо я что-то не понимаю, либо просто не обращал внимание на этот пункт из приложения. Считал гидравлику так: Расход спринклера 30 л/с (условно) + расход ВПВ 5 л/с. Итого расход для подбора насоса 35 л/с. но расстановка ПК не попадала на расчетную площадь, что часто и бывало. Так делать нельзя что ли получается?

Расход из пожарного крана зависит от напора перед ПК точно также, как для спринклера. В этом можно убедиться, проанализировав таблицу 7.3 СП10 на предмет обратного определения коэффициента производительности ПК разной комплектации по данным расходов и напоров, используя формулу Б4 из СП 485. То же относится к ПК с диафрагмой.
П. Б.1.3.8 СП 10 толкует о том, что расход из ПК следует определять в ходе гидравлического расчёта, т.к. он при этом может оказаться больше требуемого значения.
То,что ПК расположены вне расчётной площади, значения не имеет .
дмитрий01
Цитата(BTS @ 3.9.2024, 12:09) *
Расход из пожарного крана зависит от напора перед ПК точно также, как для спринклера. В этом можно убедиться, проанализировав таблицу 7.3 СП10 на предмет обратного определения коэффициента производительности ПК разной комплектации по данным расходов и напоров, используя формулу Б4 из СП 485. То же относится к ПК с диафрагмой.
П. Б.1.3.8 СП 10 толкует о том, что расход из ПК следует определять в ходе гидравлического расчёта, т.к. он при этом может оказаться больше требуемого значения.
То,что ПК расположены вне расчётной площади, значения не имеет .

Понял, спасибо, я уж думал что-то не так считаю и надо обязательно краны в расчетную площадь ставить ))) А то что откорректировать расход на кране с учетом напора это можно, не так критично!
BTS
Цитата(Sindarkon @ 3.9.2024, 11:01) *
naivemite

Всегда. Это не регулирующая арматура.

дмитрий01

Да, можно пытаться решить это диафрагмами. Но там другие проблемы потом вылезают. Какой брать расчётный расход для подбора диафрагм: с одним ПК, с двумя ПК, с двумя ПК и одним оросителем, с двумя ПК и всеми расчётными оросителями? Возьмите кривую насоса и сравните, какой будет напор во всех этих случаях.

Ставить ПК на АУП - очень порочная затея, грамотно увязать их практически невозможно
.

Затея не настолько порочная. Для помещений, где частые перепланировки и связанные с ними изменения инженерных систем маловероятны, решение вполне приемлемое. IMHO, диафрагмы следует подбирать для случая работы системы с полным расчётным расходом совмещённой системы на наиболее удалённом от УУ участке. В этом случае гидравлические потери максимальные, а давление у ПК минимальное. При работе одного ПК давление под ним будет максимальным.В этих условиях давление у ПК не должно,строго говоря, превышать значений, определяемых по п.6.2.16 СП 10.13130.2020.
(но если не очень строго,экспертиза РД не проводится, а инспекторы ГПН на местах пока что не проявляют склонности проверять гидравлические расчёты. Во всяком случае, я в своих проектах позволял себе немножко превышать ранее допускавшееся значение 4кгс/см2. Когда "немножко" не получалось, приходилось прибегать к регулированию выходного давления насосов,особенно при использовании насосов с крутой характеристикой).
В отличие от ранее существовавшего ограничения 4кгс/см2, сейчас для ПК Ду65 со спрыском ствола 19мм получается где-то 3,6кгс/см2, а для ПК Ду50 со спрыском 13мм- более 6 кгс/см2.
Если посчитать и использовать коэффициенты производительности ПК, гидравлически увязывать ответвления питающих трубопроводов с присоединёнными ПК можно точно также,как рядки со спринклерами.
BTS
Цитата(Sindarkon @ 3.9.2024, 11:01) *
Ставить ПК на АУП - очень порочная затея, грамотно увязать их практически невозможно.



Цитата(BTS @ 3.9.2024, 15:46) *
Затея не настолько порочная.

Хотя ограничения для такого решения нужны.
Когда-то некоторые нормативы(например МГСН) запрещали или ограничивали установку ПК на спринклерные сети в ряде случаев.
Много лет назад пришлось поставить ПК на спринклерную сеть в большом цеху высотой 16м по указанию начальника. Хотя по букве норм(СН 75-76) нарушения не было, всегда считал то решение неудачным. Насколько могу знать,сейчас СТУ на некоторые здания предписывают раздельное выполнение систем.
Sindarkon
BTS
Цитата
Если посчитать и использовать коэффициенты производительности ПК, гидравлически увязывать ответвления питающих трубопроводов с присоединёнными ПК можно точно также,как рядки со спринклерами.

Какое количество инженеров будет этим заниматься? Подбирать диафрагмы, заужать диаметры на ответвлениях, увеличивать диаметры на магистралях для снижения общих потерь по длине, применять частотное регулирование насосов?.. В реальности это никто не контролирует - ни экспертиза, ни ГАСН. Поэтому никто этим и не занимается, потому что долго, и спроса нет. А в итоге пожарные расчёты в принципе ВПВ не задействуют, потому что либо не работает, либо работает неправильно, и можно вместе с рукавом в дальний угол коридора улететь.

Если нет внятного контроля и высок риск неверной реализации, подобный подход должен быть исключён полностью. Системы пожаротушения должны быть простыми при проектировании, в монтаже и эксплуатации, иначе в нужный момент от них не будет толку.
BTS
Цитата(Sindarkon @ 3.9.2024, 16:44) *
BTS

Какое количество инженеров будет этим заниматься? Подбирать диафрагмы, заужать диаметры на ответвлениях, увеличивать диаметры на магистралях для снижения общих потерь по длине, применять частотное регулирование насосов?.. В реальности это никто не контролирует - ни экспертиза, ни ГАСН. Поэтому никто этим и не занимается, потому что долго, и спроса нет. А в итоге пожарные расчёты в принципе ВПВ не задействуют, потому что либо не работает, либо работает неправильно, и можно вместе с рукавом в дальний угол коридора улететь.

Если нет внятного контроля и высок риск неверной реализации, подобный подход должен быть исключён полностью. Системы пожаротушения должны быть простыми при проектировании, в монтаже и эксплуатации, иначе в нужный момент от них не будет толку.

Это всё входит в объём работ разработчика проекта.
В эту реальность нужно включить не очень качественные нормативы.

В недружественных странах вопросами нормирования и контроля систем безопасности страховые компании занимаются в бОльшей степени,чем органы административного надзора.
А у нас страховые компании в этой теме отсутствуют и не стремятся вникать.
дмитрий01
Цитата(BTS @ 3.9.2024, 19:22) *
Это всё входит в объём работ разработчика проекта.
В эту реальность нужно включить не очень качественные нормативы.

В недружественных странах вопросами нормирования и контроля систем безопасности страховые компании занимаются в бОльшей степени,чем органы административного надзора.
А у нас страховые компании в этой теме отсутствуют и не стремятся вникать.

Тут еще не понятно что лучше, органы проверку системы делают или страховая компания... Страховую мне кажется легче будет подкупить, т.к. частная структура

Что же касается дискуссии выше, то поставить диафрагму не проблема, в проектах всегда закладывал, в монтаже тоже ставим без нареканий, устанавливается между краном и головкой на самом кране, оная прям удобно вставляется в полугайку