Цитата(Sindarkon @ 3.9.2024, 11:01)

naivemite
Всегда. Это не регулирующая арматура.
дмитрий01
Да, можно пытаться решить это диафрагмами. Но там другие проблемы потом вылезают. Какой брать расчётный расход для подбора диафрагм: с одним ПК, с двумя ПК, с двумя ПК и одним оросителем, с двумя ПК и всеми расчётными оросителями? Возьмите кривую насоса и сравните, какой будет напор во всех этих случаях.
Ставить ПК на АУП - очень порочная затея, грамотно увязать их практически невозможно.
Затея не настолько порочная. Для помещений, где частые перепланировки и связанные с ними изменения инженерных систем маловероятны, решение вполне приемлемое. IMHO, диафрагмы следует подбирать для случая работы системы с полным расчётным расходом совмещённой системы на наиболее удалённом от УУ участке. В этом случае гидравлические потери максимальные, а давление у ПК минимальное. При работе одного ПК давление под ним будет максимальным.В этих условиях давление у ПК не должно,строго говоря, превышать значений, определяемых по п.6.2.16 СП 10.13130.2020.
(но если не очень строго,экспертиза РД не проводится, а инспекторы ГПН на местах пока что не проявляют склонности проверять гидравлические расчёты. Во всяком случае, я в своих проектах позволял себе немножко превышать ранее допускавшееся значение 4кгс/см2. Когда "немножко" не получалось, приходилось прибегать к регулированию выходного давления насосов,особенно при использовании насосов с крутой характеристикой).
В отличие от ранее существовавшего ограничения 4кгс/см2, сейчас для ПК Ду65 со спрыском ствола 19мм получается где-то 3,6кгс/см2, а для ПК Ду50 со спрыском 13мм- более 6 кгс/см2.
Если посчитать и использовать коэффициенты производительности ПК, гидравлически увязывать ответвления питающих трубопроводов с присоединёнными ПК можно точно также,как рядки со спринклерами.