Denissnm
Здраствуйте! Если у кого нибудь есть предположения помогите.
У меня сейчас существует обвязка двухконтурного котла Buderus U072-24 g20 с электрическим бойлером на 100л, через выносной датчик температуры.
Все работало исправно, но через год газовый котел перестал переключаться на воду. Приговорили вторичный теплообменник. После замены все заработало. Установил станцию хим.очистки воды, чтобы проблема не повторилась. И опять через 11 месяцев котел перестал переключаться на воду, замена теплообменника не помогла, датчика протока тоже. Отопление работает хорошо, котел на проток от водопровода реагирует и переключается на воду без замечаний. заменил циркуляционный насос от бойлера на более мощный, ноль эмоций. какая причина может быть???
Serg Ivanov
Цитата(Denissnm @ 1.2.2024, 15:04) *
Здраствуйте! Если у кого нибудь есть предположения помогите.
У меня сейчас существует обвязка двухконтурного котла Buderus U072-24 g20 с электрическим бойлером на 100л, через выносной датчик температуры.
Все работало исправно, но через год газовый котел перестал переключаться на воду. Приговорили вторичный теплообменник. После замены все заработало. Установил станцию хим.очистки воды, чтобы проблема не повторилась. И опять через 11 месяцев котел перестал переключаться на воду, замена теплообменника не помогла, датчика протока тоже. Отопление работает хорошо, котел на проток от водопровода реагирует и переключается на воду без замечаний. заменил циркуляционный насос от бойлера на более мощный, ноль эмоций. какая причина может быть???

Здравствуйте. Схему нарисуйте.
Denissnm
примерно так
svoroponov
Какая у вас максимальная температура в системе ГВС и что за обратный клапан стоит , на какую максимальную температуру он расчитан, хотя по вашим рисункам там не обратный клапан а иное .Что такое вторичный теплообменник. Может быть у вас просто в котле два контура и соответственно 2 теплообменника-один теплообменник работает на отопление а второй на нагрев горячей воды
Кроме того , просьба. Чтобы не дешифровать в дальнейшем ваши рисунки и подписи , вспомните курс хотя бы школьного черчения и рисуйте схему по точнее с указанием всего оборудования , запорной арматуры и запорно-регулирующей.
Чем точнее схема тем быстрее и квалифицированее ответ.
Denissnm
у меня не было в школе черчения.

Конечно у меня два теплообменника, котел же двухконтурный. Вторичный(пластинчатый) теплообменник- отвечает за приготовление горячей воды. Вот он и был заменен. Температура ГВС- Максимальная 60г.Ц. Обратные клапана работают. Проверялись.
Serg Ivanov
Цитата(Denissnm @ 1.2.2024, 14:04) *
Здраствуйте! Если у кого нибудь есть предположения помогите.
У меня сейчас существует обвязка двухконтурного котла Buderus U072-24 g20 с электрическим бойлером на 100л, через выносной датчик температуры.
Все работало исправно, но через год газовый котел перестал переключаться на воду. Приговорили вторичный теплообменник. После замены все заработало. Установил станцию хим.очистки воды, чтобы проблема не повторилась. И опять через 11 месяцев котел перестал переключаться на воду, замена теплообменника не помогла, датчика протока тоже.

А штатный датчик температуры ГВС в котле отключили?
Denissnm
Нет, не отключен. Так и без этого все работало.
Serg Ivanov
Цитата(Denissnm @ 14.2.2024, 18:57) *
Нет, не отключен. Так и без этого все работало.

Проверьте его.
А куда подключён выносной датчик температуры?
Denissnm
на трубу горячей воды из бойлера.

Датчик просто включает насос, когда видит снижение температуры и больше ничего. Я могу принудительно включать насос, самое главное чтобы котел переключался в это время на ГВС.
Serg Ivanov
Цитата(Denissnm @ 14.2.2024, 19:28) *
на трубу горячей воды из бойлера.

Датчик просто включает насос, когда видит снижение температуры и больше ничего. Я могу принудительно включать насос, самое главное чтобы котел переключался в это время на ГВС.

Котёл не будет включаться на ГВС если его штатный датчик температуры неисправен или вода слишком горячая. Электрическое сопротивление датчика растёт с ростом температуры. При разрыве цепи датчика (пропаже контакта) - тоже котёл не включится.
пс
На некоторых котлах - наоборот.
Denissnm
спасибо, проверю.

А котел не будет ругаться, если датчик температуры ГВС неисправен? Ошибки на котле нет.
Serg Ivanov
Цитата(Denissnm @ 15.2.2024, 18:03) *
спасибо, проверю.

А котел не будет ругаться, если датчик температуры ГВС неисправен? Ошибки на котле нет.

Не знаю. А котёл ругается когда есть проток ГВС, а горелка не зажглась?
В худшем случае полетела плата автоматики.