Добрый день
Знаю что тема заезженная но всё же
Попросили проверить расчет
Расчет вентиляции подземных парковок считается на разбавление вредностей в частности СО
Что имеем: 2 этажный подземный паркинг 500 мест (250 на каждом)
Скорость автомобиле на парковке 5км/ч(по пдд), также вводится коэффициент 1,4 (на прогрев и движение с низкой скоростью, согласно "методике расчета инженерных систем стоянок автомобилей" находил где-то, выпущена совместно с НПО АВОК)
Количество выделяемых вредностей СО EURO 4двигателем 1г/км
Соответственно выделится 1*5*1,4=7г/ч (если переводить сколько вредностей выделяется в единицу времени)
Массовый объем выделяемых вредностей г/с =0,0019г/с
Расход воздуха на разбавление вредностей L=(3600*1000*0.0019)/(20-0)=350м3/ч, где 20мг/м3 пдк СО + переводные коэффициенты
Согласно СП 113.13330.2023 п 8.3.10 (воздухообмен в стоянках автомобилей индивидуального (личного) транспорта определяется расчетом при усредненном значении количества въездов и выездов, соответственно равном 2 % и 8 % общего количества машино-мест). - не особо понял эту фразу, но так понял что одновременно выделение вредностей происходит от 10% автомобилей
Имеем 25*350=8750м3/ч - расход притока на разбавление вредностей, вытяжка соответственно на 20% по тому СП
Если учесть что паркинг 12000м2 каждый этаж, то по 8750м3/ч на этаж эта капля в море, плюс всё же в пиковые часы явно въезжает выезжает не 25 с этажа
Где мой просчет, или недопонимание методики расчета? Никаких значений по выделению вредностей от авто в единицу времени не нашел, либо они чуть ли не советских времен.