stkz
Всем здравствуйте. Коллеги ,есть вопрос касательно установки автоматики внутреннего размещения на улице. Неоднократно заказчик не может выделить вент камеру иди хотя бы помещение под автоматику. Но все продано и вариантов нет.
Суть ,найти решение или оборудования для условий от -25 до +70 градусов Цельсия. Так как зимой холодно а летом частотные преобразователи просто закипают.
На обогрев решения я нашел а вот охлаждение.... хоть кондиционер в щит ставь.
Хитрый Лис
Ну а летом ставьте вентиляторы на отвод тепла из шкафа. Например https://ekfgroup.com/ru/catalog/products/ve...p54-ekf-proxima
Только надо знать сколько их ставить и на лето перекрывать чтобы тепло не выпускать
stkz
Не помогает по перегреву выключаются и были случае что сгорел частотник. решетки стоят
Хитрый Лис
Цитата(stkz @ 9.7.2024, 15:30) *
решетки стоят

Решетки это одно дело, а решетка с вентилятором это другое. Естественная вентиляция в маленьком шкафу может не справиться. Не даром в системный блок компьютера ставят вентиляторы. Так и здесь, надо обдувать горячие частотники.
Ну или в качестве эксперимента поставьте элемент Пельтье, пусть морозит (в чем немного сомневаюсь).
AI 155
Цитата(stkz @ 9.7.2024, 14:15) *
Всем здравствуйте. Коллеги ,есть вопрос касательно установки автоматики внутреннего размещения на улице. Неоднократно заказчик не может выделить вент камеру иди хотя бы помещение под автоматику. Но все продано и вариантов нет.
Суть ,найти решение или оборудования для условий от -25 до +70 градусов Цельсия. Так как зимой холодно а летом частотные преобразователи просто закипают.
На обогрев решения я нашел а вот охлаждение.... хоть кондиционер в щит ставь.

Надо расчет делать, какой ящик, сколько тепла удалять, окружающие условия.
В принципе ничего особенного, сейчас есть онлайн калькуляторы.
Если напишите данные, то можно прикинуть.
kosmos440o
Ну, если не жаркий юг, то на крыше не так уж и жарко. Щас смотрю, на кровле +40, драйкулеры чиллеров ещё работают. Главное в тенёчек, и шкаф частотников нараспашку открывать. Правда, дождь вот проблема. Надо открытую веранду сооружать))).
LordN
система шкаф в шкафу
верхний, наружный шкаф, защищает от осадков и от прямого солнечного
этот шкаф вентилируется как черепаха, внутренний шкаф должен обдуваться добрым ветром, весь абсолютно. задняя стенка теплоизолирована от стенки наружного.
во внутреннем шкафу уже своя обычная вентиляция. принудительная тоже. с необходимой степенью фильтрации.
у меня так работал шкаф в близи печи-смесителя на заводе полукоксования
первый шкаф был голый, температура внутри установленных в нём ПД-150 доходила до +98°С
в этом уже не превышала +50..+55.
сперва приток планировали подать с улицы, а потом решили так попробовать и так и оставили.
and
Цитата(stkz @ 9.7.2024, 12:15) *
Суть ,найти решение или оборудования для условий ... до +70 градусов Цельсия. .... хоть кондиционер в щит ставь.

Если у вас реально снаружи может быть +70, а внутри вам нужно не выше +55 например, то без системы кондиционирования вам не обойтись. И чего вентиляцию обсуждать, она вам просто сравняет внутреннюю температуру с внешней.
Цитата(LordN @ 9.7.2024, 17:24) *
система шкаф в шкафу
верхний, наружный шкаф, защищает от осадков и от прямого солнечного
этот шкаф вентилируется как черепаха, внутренний шкаф должен обдуваться добрым ветром, весь абсолютно. задняя стенка теплоизолирована от стенки наружного.
во внутреннем шкафу уже своя обычная вентиляция. принудительная тоже. с необходимой степенью фильтрации.
у меня так работал шкаф в близи печи-смесителя на заводе полукоксования
первый шкаф был голый, температура внутри установленных в нём ПД-150 доходила до +98°С
в этом уже не превышала +50..+55.
сперва приток планировали подать с улицы, а потом решили так попробовать и так и оставили.

Не понял описания... А внутри наружного шкафа у вас какая температура была? (при +50..+55 во внутреннем).
В самом шкафу, а не внутри установленных там приборов.
LordN
наружный шкаф нагревается ИК-излучением от печи-смесителя, при продувке его внутреннего пространства температура внутри примерно равна темп.окружающего воздуха, в самый пик жары там даже до +40..+45 не доходит
соответсвенно внутренний шкаф уже защищён от ИК и его стенки такой же температуры как и воздух, т.е. 40..45°С
внутри приборов 50-55
and
Спасибо. Всё понятно.
От топика бы пояснения получить, в каких эмиратах у него температура воздуха до +70. Или это не воздух, а термометр на солнечной стороне. Тогда какой воздух?