Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Размер вентиляционного отверстия в кухне-гостиной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Горячая линия для населения
ArtemSl
Здравствуйте!
Такая ситуация- новостройка, предчистовая отделка. Делаем ремонт. В кухне-гостиной мастер демонтировал решетку вентиляции, установил туда трубу канализационную 110, зафиксировал ее (запенил вокруг), затем заштукатурил. Следовательно отверстие естественной вентиляции уменьшилось - было прямоугольное, а теперь равно диаметру канализационной трубы. Выводить вытяжку кухонную в вент канал не планировалось, будет в режиме рециркуляции. Вент отверстие планировал оставить, чтобы сохранить естественную вентиляцию.
Вопрос - существенно ли уменьшится естественная вентиляция из-за уменьшения вентиляционного отверстия? Может быть стоит попросить его вернуть как было, пока есть возможность?
Спасибо!
Kingpin
А чем мотивировано его решение? Для чего это делать?
Есть же нормальные прямоугольные вентиляционные решётки.

Вообще, да. Тут идёт заужение – предполагаю, что у вас кухня с электроплитой и вентканал 140х140 мм.
ИОВ
Цитата(ArtemSl @ 3.8.2024, 16:01) *
... новостройка, предчистовая отделка. Делаем ремонт. В кухне-гостиной мастер демонтировал решетку вентиляции, установил туда трубу канализационную 110, зафиксировал ее (запенил вокруг), затем заштукатурил. Следовательно отверстие естественной вентиляции уменьшилось - было прямоугольное, а теперь равно диаметру канализационной трубы. Выводить вытяжку кухонную в вент канал не планировалось, будет в режиме рециркуляции. Вент отверстие планировал оставить, чтобы сохранить естественную вентиляцию.
Вопрос - существенно ли уменьшится естественная вентиляция из-за уменьшения вентиляционного отверстия? Может быть стоит попросить его вернуть как было, пока есть возможность?

СтОит не попросить, а потребовать! Любая самодеятельность нанятого мастера без согласования с Заказчиком вообще недопустима.
Вы не написАли, какой был размер решётки, но как правило, менее 140х140 мм не д.б. Поэтому полагаю, что заужение очень серьёзно скажется на производительности/эффективности ВЕ. А Ваши жалобы будут справедливо отклонены Застройщиком или управляющей компанией с указанием на Ваши же переделки хорошего решения в очень плохое.
AI 155
По идее, нужно замерить на соответствие нормативному расходу воздуха.
ИОВ
Цитата(AI 155 @ 5.8.2024, 11:53) *
По идее, нужно замерить на соответствие нормативному расходу воздуха.

Идея так себе - сейчас лето, долго ждать придётся, а переделывать нужно сейчас. rolleyes.gif
По СП 60...2020:
Цитата
7.1.12 При оборудовании жилых, общественных, административных и бытовых помещений естественной вытяжной вентиляцией, располагаемое давление и параметры сети следует рассчитывать на разность плотностей наружного воздуха с температурой 5 °C и внутреннего воздуха с температурой для холодного периода года.
ArtemSl
Цитата(ИОВ @ 5.8.2024, 13:02) *
СтОит не попросить, а потребовать! Любая самодеятельность нанятого мастера без согласования с Заказчиком вообще недопустима.
Вы не написАли, какой был размер решётки, но как правило, менее 140х140 мм не д.б. Поэтому полагаю, что заужение очень серьёзно скажется на производительности/эффективности ВЕ. А Ваши жалобы будут справедливо отклонены Застройщиком или управляющей компанией с указанием на Ваши же переделки хорошего решения в очень плохое.

Вот как на фото, еще до штукатурки. Я не успел сказать что надо убрать, и все вокруг отверстия заштукатурилиНажмите для просмотра прикрепленного файла
ИОВ
Проходное сечение после самодеятельности мастера занижено, как минимум, в 2,5 раза.
Вы с ломастером "похоронили" естественную вытяжку...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.