Lisa82
Добрый день, нужна помощь. Раннее выполнен проект, разработчики не мы. Защита насосной станции с дизельным двигателем предусматривалась с помощью распыленной воды.
Защита рассматривалась с точки зрения норм РФ, NFPA.
По РФ приняли категорию 2 по СП 485.
По NFPA 20 ссылаются на какой то не понятный пункт п.4.13.1.1- в нем нет ничего для меня полезного, для обоснования выбора воды как средства защиты.
Мне необходимо как то обосновать тушение с помощью воды, есть ли какая то лазейка- помогите...
Sindarkon
NFPA 20
4.14.1.3 Fire Pump Buildings or Rooms with Diesel Engines.

Fire pump buildings or rooms enclosing diesel engine pump drivers and day tanks shall be protected with an automatic sprinkler system installed in accordance with NFPA 13 as an Extra Hazard Group 2 occupancy.


Помещения насосных с дизельным приводом защищаются распылённой водой по NFPA 13 с характеристиками для группы EH2.

СП486
4.3 Тип АУП, способ тушения, вид огнетушащих веществ, тип оборудования СПС определяются проектной организацией в зависимости от технологических, конструктивных и объемно-планировочных особенностей защищаемых объектов в соответствии с требованиями СП 485.1511500 и СП 484.1311500 с учетом положений настоящего свода правил.


Вы вольны выбрать способ тушения самостоятельно. Если резервуары с ДТ оборудованы аварийным сливом или двойной стенкой, то я не вижу проблем в применении распылённой воды.
Serg Ivanov
Цитата(Lisa82 @ 10.9.2024, 7:21) *
Добрый день, нужна помощь. Раннее выполнен проект, разработчики не мы. Защита насосной станции с дизельным двигателем предусматривалась с помощью распыленной воды.
Защита рассматривалась с точки зрения норм РФ, NFPA.
По РФ приняли категорию 2 по СП 485.
По NFPA 20 ссылаются на какой то не понятный пункт п.4.13.1.1- в нем нет ничего для меня полезного, для обоснования выбора воды как средства защиты.
Мне необходимо как то обосновать тушение с помощью воды, есть ли какая то лазейка- помогите...

СП 31.13330.2021
п.10.21
В старых нормах было подробнее-
СНиП 2.04.02-84*
п.7.18. Насосные станции размером машинного зала 6х9 м и более должны оборудоваться внутренним противопожарным водопроводом с расходом воды 2,5 л/с.
Кроме того, следует предусматривать:
при установке электродвигателей напряжением до 1000 В и менее: два ручных пенных огнетушителя, а при двигателях внутреннего сгорания до 300 л.с. — четыре огнетушителя;
при установке электродвигателей напряжением свыше 1000 В или двигателя внутреннего сгорания мощностью более 300 л.с. следует предусматривать дополнительно два углекислотных огнетушителя, бочку с водой вместимостью 250 л, два куска войлока, асбестового полотна или кошмы размером 2х2 м.

Примечания: 1. Пожарные краны следует присоединять к напорному коллектору насосов.