Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Модуль порошкового пожаротушения "Мангуст-6"
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
ALK
Делаю удаление дыма и газа после пожаротушения установками Мангуст-6.
Кто знает сколько же газа выделится в помещение этими установками.

2. Сколько времени должна работать система газоудаления. Если можно совмещать общеобменку с удалением продуктов тушения, не используя других систем, то удалять будет очень долго.

3. Существуют ли нормированные кратности.

Для серверных -
СН 512-78
6.8. В помещениях, оборудованных системой АУГП, должно предусматриваться:
удаление дыма и газа после пожара из защищаемых помещений в объеме не менее 3-х кратного воздухообмена в час,
вытяжка из нижней и верхней зон в соотношении 2:1.
Допускается использование переносных дымососов.


Есть такое же требование для Торговых помещений.
Andrey_S
Переносные дымососы использовать можно - см. п.7.22 НПБ 88-2001*
micconen
Вы ничего не перепутали (газ/порошок)?
Из паспорта на другой порошковый модуль:
"Выбрасываемый при срабатывании модуля порошок не оказывает вредного воздействия на одежду и тело человека, не вызывает порчу имущества и легко удаляется протиркой, пылесосом или смывается водой. "
Порошок оседает вниз и удаляется как пыль. Дымососов не надо.
Sindarkon
Ага, а вот цитата на документацию "Тунгус-6" (он же "Мангуст"):
Цитата
5.7 Огнетушащий порошок не оказывает вредного воздействия на тело и одежду человека, не вызывает порчу имущества и легко удаляется. Утилизация отходов огнетушащего порошка должна осуществляться согласно инструкции "Утилизация и регенерация огнетушащих порошков" М: ВНИИПО, 1988.
AndreyM
Цитата(ALK @ 4.3.2007, 15:02) [snapback]95876[/snapback]
Делаю удаление дыма и газа после пожаротушения установками Мангуст-6.
Кто знает сколько же газа выделится в помещение этими установками.

2. Сколько времени должна работать система газоудаления. Если можно совмещать общеобменку с удалением продуктов тушения, не используя других систем, то удалять будет очень долго.

3. Существуют ли нормированные кратности.

Для серверных -
СН 512-78
6.8. В помещениях, оборудованных системой АУГП, должно предусматриваться:
удаление дыма и газа после пожара из защищаемых помещений в объеме не менее 3-х кратного воздухообмена в час,
вытяжка из нижней и верхней зон в соотношении 2:1.
Допускается использование переносных дымососов.
Есть такое же требование для Торговых помещений.


"Мангуст" (вернее "Тунгус" - "Мангуст" название старое, официально отменённое уже) это модуль порошковый, а не газовый, газ в нём используется только для выброса порошка, концентрация его незначительна, вредным физиологическим действием он не обладает (равно как и порошок). Поэтому вытяжка остатков огнетушащего вещества после тушения не нужна, порошок убирается сухой уборкой.
Andrey_S
Извиняюсь, думал речь идёт о АУГПТ - т.е. о газовом пожаротушении.
Насчёт порошковых модулей полностью с Вами согласен - пылесосом порошок собирается, и нечего тут думать biggrin.gif
Да и вообще модули Мангуст теперь именуют как Тунгус bleh.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.