Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: дренаж в автостоянке
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
SUJOK
доброго времени суток. СРОЧНО helpsmilie.gif
Подскажите пож-ста, что возможно использовать для дренажной сети в здании подземной автостоянки. какие трубы?
(для защиты от подтопления подземной части грунтовыми водами).
В жилом доме - ясно - перфорированные пластиковые трубы с фильтрационным покрытием.
А в данном случае? согласно п.8.1.2 СП 113.13330.2023 - полимерные нельзя
naivemite
Цитата(SUJOK @ 25.9.2024, 7:56) *
доброго времени суток. СРОЧНО helpsmilie.gif
Подскажите пож-ста, что возможно использовать для дренажной сети в здании подземной автостоянки. какие трубы?
(для защиты от подтопления подземной части грунтовыми водами).
В жилом доме - ясно - перфорированные пластиковые трубы с фильтрационным покрытием.
А в данном случае? согласно п.8.1.2 СП 113.13330.2023 - полимерные нельзя

Эмм, так у вас дренаж снаружи здания, хоть что используйте
SUJOK
в здании, дренаж внутри
VKing
Цитата(SUJOK @ 25.9.2024, 11:09) *
в здании, дренаж внутри

А с каких пор дренаж внутри защищает от грунтовых вод?
alexandrpjatkov
Цитата(SUJOK @ 25.9.2024, 6:09) *
в здании, дренаж внутри

А мне всегда казалось что с грунтовыми водами вопрос надо решать не внутри здания а снаружи. В том числе и чтоб строительные конструкции здания не подмывались водами...
aminopower
Цитата(VKing @ 25.9.2024, 7:03) *
А с каких пор дренаж внутри защищает от грунтовых вод?



Цитата(alexandrpjatkov @ 25.9.2024, 7:13) *
А мне всегда казалось что с грунтовыми водами вопрос надо решать не внутри здания а снаружи. В том числе и чтоб строительные конструкции здания не подмывались водами...


СП30.13330.2020 п. 20.13
naivemite
Цитата(aminopower @ 25.9.2024, 14:44) *
СП30.13330.2020 п. 20.13

Там не сказано, что воды грунтовые
aminopower
Цитата(naivemite @ 25.9.2024, 8:19) *
Там не сказано, что воды грунтовые

+
SUJOK
Ну, господа, вопрос не в том, где .....
Требование заказчика - дренаж внутри, чтобы и с лотков туда вода отводилась.
Замечание экспертизы - пластик нельзя.
Есть варианты?
Или придется наружу дренаж выносить?
Хитрый Лис
Цитата(SUJOK @ 25.9.2024, 11:43) *
Замечание экспертизы - пластик нельзя.
Есть варианты?

Напишите эксперту что в СП 113 написано что в помещении нельзя пластик, а у вас дренаж идет под полом, т.е под помещением, фактически вне помещения стоянки. Но через перекрытие под пол, да, придется сталь делать.
naivemite
Цитата(SUJOK @ 25.9.2024, 15:43) *
Ну, господа, вопрос не в том, где .....
Требование заказчика - дренаж внутри, чтобы и с лотков туда вода отводилась.
Замечание экспертизы - пластик нельзя.
Есть варианты?
Или придется наружу дренаж выносить?

Если вы говорите про систему с приямков в который отводятся всякие лотки и стоит некий насос, то делайте от него металлические трубы - в чем вообще сложность, а если вы говорите про некую самотечную систему под полом, то это на самом деле очень плохое решение, у вас через колодец при засоре затопит стоянку
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.