Добрый день! Подскажите никак не могу разобраться: есть банк его переделывают под офис. 3 этажа (до 18м). По нормам выходит что не требуется или делаем 1х2,5л/с. Но в здании поставлено много кранов по 6 на каждом этаже(хотя если тушить от одной струи ,то достаточно 3 кранов) и коллектор по подвалу идет диаметром 80,хотя если 1х2,5 то достаточно 57-76. Может я что упускаю...
Нашла п.6.1.13 СП10,правильно я понимаю, что всегда нужно теперь ставить краны чтобы каждая точка тушилась от двух,даже если требуется 1х2,5?