Цитата(Nasttya @ 3.10.2024, 9:19)

Выкладываю на суд специалистов такой вот регистр.
Объект - очень большой склад сырья (300х40х30(h) м)
Требуемая температура в здании +5
Температурный режим 95/70
Требуемая теплоотдача от одного регистра 100 кВт (таких регистров в здании будет много,16 штук)
Сразу скажу: другие системы отопления предлагались (инфракрасники, тепловые пушки и т.п.), но Заказчик их не рассматривает. т.к. в помещении очень пыльно и грязно.
БУДЕТ РАБОТАТЬ ТАКОЙ РЕГИСТР?
Вы неправильно ставите вопрос - нужно задумываться, будет ли осуществляться отопление склада такими регистрами и с такими отметками их установки.
Разочарую - в РЗ будет очень холодно, намного ниже требуемых +5 град. Возможно замерзание воды в нижних нитках нижнего ряда регистров. Уже сейчас подумайте, что и как делать уже при эксплуатации, когда порвёт часть труб. Кто и как будет их заменять.
А под потолком будет жарко. Вы забыли законы физики - тёплый нагретый воздух поднимается вверх, холодный опускается вниз.
Установка ОП на высоте более 20 м совершенно бессмысленна. Кроме того - проектировщик
обязан понимать возможность/невозможность монтажа этого
монстра на любой высоте, а тем более, на отм. выше 20 м. Похоже, Вы совсем не представляете себе процесс изготовления и монтажа такого ОП. Бумага, конечно, всё стерпит - Ваш эскиз в т.ч. Но монтажники очень резко и нецензурно выскажутся о Ваших способностях проектировщика и так же нецензурно пригласят Вас осуществить монтаж Ваших замыслов.
Чисто теоретически - больше 5 ниток в регистре раньше в справочниках не рекомендовалось делать. Там проблема в том, что трубы в регистре экранируют друг друга. Поэтому теплоотдача 5 ниток в регистре существенно меньше, чем 5-ти одиночных труб такой же длины.
Для регистров
вменяемых длины и веса применяли трубы Ду 125 и 150 для увеличения теплоотдачи ОП.