Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: очень большой регистр
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Nasttya
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаДобрый день.
Выкладываю на суд специалистов такой вот регистр.
Объект - очень большой склад сырья (300х40х30(h) м)
Требуемая температура в здании +5
Температурный режим 95/70
Требуемая теплоотдача от одного регистра 100 кВт (таких регистров в здании будет много,16 штук)
Сразу скажу: другие системы отопления предлагались (инфракрасники, тепловые пушки и т.п.), но Заказчик их не рассматривает. т.к. в помещении очень пыльно и грязно.

БУДЕТ РАБОТАТЬ ТАКОЙ РЕГИСТР?


Flow
Всегда боялся гигантизма. Вроде бы работать должно. Я бы разбил его на 6-7 независимых секций по 6 метров длинной и по 10-12 рядов, и подключил бы параллельно с верхним розливом. В каждой секции свой воздушник. Трубы увеличил бы до 133 мм. Тут же еще вопрос веса и удобства монтажа, ремонта, замены и т.п. И расстояние между труб увеличить бы если возможно. И тоже пришел бы на форум ...
Еще в теории теплообмен можно смоделировать в программе термодинамеческой, сейчас есть такие, но результаты моделирования - это только расчеты по заложенным формулам, они не покажут какие-то новые, непредвиденные результаты, поэтому большого смысла в этом не вижу.

+ "кран шаровый со спускником" - там такой объем воды будет, что через такой спускник неделю не вытечет, нужно отдельные краны на спуск ставить DN25-32 не меньше, наверное даже на каждый ряд.
HeatServ
Работать будет, но поразбить бы. Слишком металлоёмко получается.
svoroponov
А если концы соединить калачами из отводов и превратить ваш регистр в огромный змеевик.
HeatServ
Цитата(svoroponov @ 3.10.2024, 20:35) *
А если концы соединить калачами из отводов и превратить ваш регистр в огромный змеевик.

Ради низкой обратки чтоль?
tiptop
Цитата(svoroponov @ 3.10.2024, 20:35) *
А если концы соединить калачами из отводов и превратить ваш регистр в огромный змеевик.

А если ещё как-нибудь повысить материалоёмкость и трудоёмкость?.. unsure.gif
ИОВ
Цитата(Nasttya @ 3.10.2024, 9:19) *
Выкладываю на суд специалистов такой вот регистр.
Объект - очень большой склад сырья (300х40х30(h) м)
Требуемая температура в здании +5
Температурный режим 95/70
Требуемая теплоотдача от одного регистра 100 кВт (таких регистров в здании будет много,16 штук)
Сразу скажу: другие системы отопления предлагались (инфракрасники, тепловые пушки и т.п.), но Заказчик их не рассматривает. т.к. в помещении очень пыльно и грязно.

БУДЕТ РАБОТАТЬ ТАКОЙ РЕГИСТР?

Вы неправильно ставите вопрос - нужно задумываться, будет ли осуществляться отопление склада такими регистрами и с такими отметками их установки.
Разочарую - в РЗ будет очень холодно, намного ниже требуемых +5 град. Возможно замерзание воды в нижних нитках нижнего ряда регистров. Уже сейчас подумайте, что и как делать уже при эксплуатации, когда порвёт часть труб. Кто и как будет их заменять.
А под потолком будет жарко. Вы забыли законы физики - тёплый нагретый воздух поднимается вверх, холодный опускается вниз.
Установка ОП на высоте более 20 м совершенно бессмысленна. Кроме того - проектировщик обязан понимать возможность/невозможность монтажа этого монстра на любой высоте, а тем более, на отм. выше 20 м. Похоже, Вы совсем не представляете себе процесс изготовления и монтажа такого ОП. Бумага, конечно, всё стерпит - Ваш эскиз в т.ч. Но монтажники очень резко и нецензурно выскажутся о Ваших способностях проектировщика и так же нецензурно пригласят Вас осуществить монтаж Ваших замыслов.
Чисто теоретически - больше 5 ниток в регистре раньше в справочниках не рекомендовалось делать. Там проблема в том, что трубы в регистре экранируют друг друга. Поэтому теплоотдача 5 ниток в регистре существенно меньше, чем 5-ти одиночных труб такой же длины.
Для регистров вменяемых длины и веса применяли трубы Ду 125 и 150 для увеличения теплоотдачи ОП.
Хитрый Лис
Посчитайте вес этого регистра и представьте как его потом смонтировать? Варить его будут на полу, потом надо поднять как-то, чем? Подъемным краном? Плюс вес воды еще добавится при запуске. На отметку +25 как его поднять и на что закрепить? А склад наверное из сэндвич-панелей, они не выдержат такой вес и порвутся, и все рухнет. Да и незачем на такую высоту поднимать, теплый воздух и так там скапливаться будет. Опять же, склад большой, там есть колонны, этот регистр будет перед колоннами стоять и съедать место? А если склад категорийный перед ним еще защитную панель ставить надо, между колоннами легче спрятать.

Пусть лучше будет не 16 а 116 регистров и добавить балансировку на них и будет лучше.
tiptop
Цитата(Хитрый Лис @ 4.10.2024, 5:38) *
добавить балансировку на них и будет лучше.

В единственном помещении можно и бифилярную схему собрать.
ИОВ
Там отапливаемый склад сырья и пыльно.
М.б. не для всего сырья требуется полож. температура хранения. Если так, то технологам стОит разделить склад на отапливаемую и неотапливаемую части/отсеки для разных видов сырья.

Ещё есть вопросы:
1. По расчёту теплопотерь:
- учтен ли нагрев поступающего холодного сырья?
- в любом складе д.б. вентиляция. Если она естественная на притоке, то учтено ли это в расчёте теплопотерь?

2. По загрузке и отгрузке сырья. Д.б. либо ворота, либо технологические проёмы для конвейеров - тогда д.б. ВТЗ. Без них поддержание требуемой т-ры в РЗ недостижимо будет. Т.е. всё равно пыль будет раздуваться в РЗ и всём объёме. Вероятно, стОит посмотреть в сторону подвесных ВОА.
На мой взгляд, рассматривать водяное отопление с ОП для помещения такого объёма и высоты бессмысленно.
cpt
А если теплые полы? )
ИОВ
Цитата(cpt @ 4.10.2024, 11:38) *
А если теплые полы? )

Скорее всего, там сырьё навалом россыпью или в мешках. Иначе, откуда "пыльно и грязно" по словам ТС.

М.б. более приемлемы потолочные панели в любом исполнении. Но не факт, конечно - у нас информации почти никакой.
Решение с регистрами в помещении 300х40х30(h) м изначально бредовое, даже если сделать их пригодными для монтажа по длине и весу.
инж323
Если более понятным бытовым языком, то отчего приборы отопления рассматриваются отдельно от самого вообще склада. Они ж ( СО и ОП её и здание с назначением) как платье и сам клиент. Под кого шьем костюм? Что за пыльный склад то? А люди в него с СИЗах заходят и в изолирующих противогазах?
Вот как так всё это? Стринги на девице 80-50-80 и с весом в 45-50 кг будут неплохо выглядеть, а на 90-90-90 с весом в 120 кг по иному...... к пуговицам какие претензии то?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.