Заужение диаметра
  
 
  hellfuse
  9.10.2024, 17:49
  
 
  Доброго времени суток, работаю в управляющей компании и столкнулся с такой проблемой, что представитель теплоснабжения не разрешает устанавливать запорную арматура с теплотрассы (подача, обратка) меньшего диаметра. К примеру, есть 8-и подъездный, 5-и этажный дом «хрущевка». От трассы идут две задвижки Ø125, после них идет заужение трубы на Ø80, где установленный расходомеры, сам элеватор и крылья розлива того же 80-го диаметра. Задвижки на Ø125 старые и пришло время их менять, в целях экономии я решил заменить 125-ые на 100 шаровые, но представитель теплоснабжения категорический мне отказал, мотивируя это тем, что дом из-за заужения будет брать меньше тонн воды и тем самым начнутся жалобы от жильцов.
Помогите понять следующую истину, кто прав я или представитель? Повлияет ли на циркуляцию замена задвижек на меньший диаметр?
 
 
 
 
  Ответ, повлияет, но незначительно. Представитель не знает теории и перестраховывается
 
 
 
 
  скорее всего граница ответственности проходит по этим задвижкам (возможно ошибаюсь), точнее от выходы из задвижки к вам как к потребителю, и они по проекту должны быть 125, если их поменять без внесения изменения в проект и согласования его то могут возникнуть проблемы с  РТН  в случае каких-либо инцидентов -если теплотрасса поднадзорная. Ну или выше ещё один вариант
 
 
 
 
  Безусловно, если сеть инспектируется РТН, то фактическое исполнение должно соответствовать проекту, а проект должен иметь положительное заключение ЭПБ. Это само по себе самостоятельный и достаточный аргумент против внесения изменений в схему.
Но ТС говорит, что аргументом стало гипотетическое снижение расхода. Я так понимаю, длина участков заменяемых с диаметра 125 на 100 около метра с каждой стороны. Вклад этого метра в гидравлику всего дома незначительный
 
 
 
  Тепловед
  28.10.2024, 22:15
  
 
  Поднимите акт раздела границ эксплуатационной ответственности. Может эти задвижки не Ваши ! Это ЭСО должна их менять.
 
 
 
  svoroponov
  28.10.2024, 23:16
  
 
  У шаровой  задвижки DN 100  реальное проходное отверстие шара диаметром  80 мм . То есть вы уменьшаете реальное  проходное сечение на два размера. В отдельных случаях это имеет значение.
Так что выясните границу ответственности вас и теплосетей . Обычно (у нас , ) зона разграничения до первых фланцев на вводе в теплоузел.  У вас в это  могут входить и задвижки. Но тогда вы потратите деньги на замену чужого оборудования.
Кроме того возможно трасса к вашему дому перспективная  и   расчитана на больший расход , но по каким то причинам далее не повели или не выполнили отвод для какой то запланированной  но пока не построенной нагрузки. Так что не экспериментируйте а поставьте проектную по диаметру. Берегите нервы а не деньги.
 
 
   