Добрейшего утра/дня/вечера! При разработке проекта столкнулись с вопросом о подборе оборудования для системы из ПЭ труб внешнего диаметра 110 и 125 (обе в проекте участвуют). Если выбирать по внутреннему диаметру, то не совсем понятно, на какие диаметры ориентироваться - допустим, для наружки 110 внутренний диаметр 100, а для наружней 125...?
tiptop
15.10.2024, 10:37
Цитата(marvor27 @ 15.10.2024, 10:10)
допустим, для наружки 110 внутренний диаметр 100, а для наружней 125...?
...Тогда для наружного "125" допустим "102,2" (ГОСТ 32415).
marvor27
15.10.2024, 10:51
Цитата(tiptop @ 15.10.2024, 14:37)
...Тогда для наружного "125" допустим "102,2" (ГОСТ 32415).
То есть, грубо говоря, для обоих диаметров внутренний 100? мне, допустим, те же самые задвижки подбирать одинаковые для этих двух диаметров?
tiptop
15.10.2024, 11:10
Цитата(marvor27 @ 15.10.2024, 10:51)
То есть, грубо говоря, для обоих диаметров внутренний 100?
Прошу прощения, ошибся.
Хитрый Лис
15.10.2024, 11:37
Цитата(marvor27 @ 15.10.2024, 13:51)
допустим, те же самые задвижки подбирать одинаковые для этих двух диаметров?
Если задвижки стальные под приварку то можно ориентироваться по переходу ПЭ-сталь. Если фланцевые то либо на переход ПЭ-сталь приварить фланец либо по размеру втулки под фланец.
aminopower
15.10.2024, 12:58
Цитата(marvor27 @ 15.10.2024, 10:10)
внешнего диаметра 110 и 125 (обе в проекте участвуют)
Для ПЭ ф110 и ф125 нужны фланцы (задвижки и пр) DN100.
marvor27
16.10.2024, 4:55
Цитата(Хитрый Лис @ 15.10.2024, 15:37)
Если задвижки стальные под приварку то можно ориентироваться по переходу ПЭ-сталь. Если фланцевые то либо на переход ПЭ-сталь приварить фланец либо по размеру втулки под фланец.
Поняла, благодарю за помощь!
marvor27
16.10.2024, 5:35
Цитата(aminopower @ 15.10.2024, 16:58)
Для ПЭ ф110 и ф125 нужны фланцы (задвижки и пр) DN100.
Спасибо большое за помощь!
Кристофер Робин
11.6.2025, 7:31
Спасибо большое за помощь!