Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ВКГМ-2,5
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Марина-Усинск
Добрый день. Подскажите, нет ли у кого схем, рабочих чертежей по водогрейному котлу ВКГМ-2,5. (котел 80-90-х годов) паспортов естественно нет, а ремонтировать нужно.
Галиев
Вы правильно указали марку котла ВКГМ-2,5? Может все таки КВГМ-2,5?
И что он из себя представляет, в тяжелой обмуровке, или газоплотный в облегченной? И что собрались ремонтировать в водотрубном котле, что Вам чертежи понадобились? Там трубы кусок вырезал, и такую же вварил, вот и весь ремонт. Трубы применять бесшовные, ст.10 или ст. 20. Диаметр труб определить штангенциркулем.
Conter L
Краткое описание котлов
Водогрейные жаротрубные трехходовые котлы ВКГМ-4; ВКГМ-2,5; КВГМ-4; КВГМ-2,5 теплопроизводительностью 4 и 2,5 Гкал/ч предназначены для получения горячей воды давлением до 1,0 МПа (10 кгс/см2) и номинальной температурой 115 оС, используемой в системах отопления и горячего водоснабжения промышленного и бытового назначения.

Котлы выпускались для блочных котельных в Болгарии, г. Кирков котлостроительным заводом Георги Киркова.

Котлы предназначены для работы на природном газе и жидком топливе (мазут, нефть), для сжигания топлива котлы оборудованы одной газомазутной горелкой:

ВКГМ-2,5 (КВГМ-2,5) горелкой типа Г-350ГМ 3Б;
ВКГМ-4 (КВГМ-4) горелкой типа Г-500ГМ 3Б;
Регулирование производительности котла выполняется путем регулирования мощности горелки.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.