Цитата(svoroponov @ 28.1.2025, 16:15)

Основная проблема - высокий перепад давления перед элеватором.
Почему шум усиливается ночью? У многих в домах стоит тепловая автоматика . В ночное время она понижает расходы теплоносителя в домах и от этого повышается давление в общей сети , что приводит к увеличению перепада перед элеваторами в том числе и усилению шума.
Мы занимались исследованиями этого явления когда то давно , лет 20 назад. Из 10 случаев возникновения шума в домах ( теплоисточники разные ) , то есть это наблюдалось в ряде сетей районных , 7 возникало как раз из за этого в домах с элеваторами. У нас как раз шёл переход на независимые схемы через теплообменники . Остальные случаи , как правило , связаны с насосными группами.
Выход - не поскупиться и поставить регулятор перепада давления на входе.
недавно разобрались с причиной, шум создавала перегревающая труба прямой подачи ГВС, стояк в парадной был раскален и вибрировал, когда сантехник переключил на обратку, то шум пропал. При этом сантехники уже настолько оглохли, что даже не различают, когда шумит и система не исправна, а когда это шум воды и все нормально. Возможно, там внутренние повреждения есть, засорения, коррозия, еще сказали, что сетка на счетчиках может быть забита и из-за этого проблемы. Еще после элеватора на манометрах низкое давление 3,4 в пятиэтажном доме, я подозреваю, из-за этого циркуляция слабая, повышенный расход теплоносителя и как-то способствует перегререву и шуму.