Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Материал труб стояков ХПВ и ВПВ в системе объединенного хозяйственно питьевого и противопожарного водопровода.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
naivemite
Здравствуйте.
СП 10.13130.2020:
п.14.3.2 Прокладка питающих неметаллических трубопроводов должна предусматриваться преимущественно скрытой: замоноличенной, в штробах, шахтах, коробах и каналах;
опускаются другие способы защиты от воздействия высокотемпературных продуктов, образующихся при пожаре.

Питающий трубопровод: Часть трубопроводной сети, расположенная между насосной установкой и транзитным трубопроводом; при отсутствии транзитного трубопровода - между насосной установкой и распределительным трубопроводом; при отсутствии насосной установки и транзитного трубопровода - между первым запорным устройством, не относящимся к водомерному устройству, и распределительным трубопроводом.

распределительный трубопровод ВПВ: Часть трубопроводной сети, к которой подсоединены стояки и/или опуски.

Правильно ли я понимаю, что непосредственно стояки, подключаемые к распределительному трубопроводу могут быть, например, полипропиленовыми без каких-либо дополнительных мероприятий по защите от температурного воздействия?
Рыж
Добрый день.
С объединенными системами в экспертизу не ходила давненько.
Однако, считаю Вам стоит обратить внимание на п 14.3.1, где говорится о наличии сертификата на пожаростойкость на неметаллические трубопроводы.
Serg Ivanov
Цитата(naivemite @ 21.12.2024, 7:24) *
Правильно ли я понимаю, что непосредственно стояки, подключаемые к распределительному трубопроводу могут быть, например, полипропиленовыми без каких-либо дополнительных мероприятий по защите от температурного воздействия?

Нет, неправильно. Разрыв стояка во время пожара выводит из строя всю систему ВПВ из-за падения напора.
VKing
Цитата(Serg Ivanov @ 27.12.2024, 18:46) *
Нет, неправильно. Разрыв стояка во время пожара выводит из строя всю систему ВПВ из-за падения напора.

Тогда непонятно где должны заканчиваться эти мероприятия. Разрыв внутри квартиры приведет к тем же последствиям. Где эта граница "мероприятий"
aminopower
Цитата(VKing @ 3.1.2025, 17:51) *
Тогда непонятно где должны заканчиваться эти мероприятия. Разрыв внутри квартиры приведет к тем же последствиям. Где эта граница "мероприятий"

Хоть и недействующий, но все же п. 7.1.3 СП30.13330.2012.
Serg Ivanov
Цитата(VKing @ 3.1.2025, 18:51) *
Тогда непонятно где должны заканчиваться эти мероприятия. Разрыв внутри квартиры приведет к тем же последствиям. Где эта граница "мероприятий"

У нас пожарные решили - на подводках к сантехприборам. Чуть до суда дело не дошло.
Теперь пишу такое замечание:
Цитата
В соответствие с требованиями Примечания 1, п.9.1, NCM G.03.03:2015 - пластмассовые трубы для объединённых систем внутреннего противопожарного водопровода, кроме подводок к санитарно-техническим приборам, не допускаются. Согласно п.9.2 NCM G.03.03:2015 - в объединённых системах противопожарного водоснабжения трубопроводы, предназначенные для подачи воды на пожаротушение, а также в подвалах, чердаках, технических этажах, т.п., следует выполнять из металлических труб (не чугунных). Исходя из вышеизложенного, следует все трубопроводы объединённого хозпитьевого-противопожарного водопровода проектировать из металлических (не чугунных) труб пригодных для питьевого водоснабжени - за исключением подводок к санитарно-техническим приборам. Подво́дка — изделие, предназначенное для подачи воды от водопровода к одному устройству, например смесителю, смывному бачку и т.п. Материал труб следует указывать на схемах сетей и учитывать в спецификации отдельно для каждой системы согласно с требованиями ГОСТ 21.601 действующего в Республике Молдова в соответствие с Приложением F (обязательное) NCM A.07.02-2012.

Т.е. стояки холодной воды при объединённом водопроводе - металл. Разводка по квартире - тоже. Подводки к сантехприборам - пластик.
Кто не согласен - посылаю к пожарным. Мне платить за переделку если пожарные не примут совсем не хочется..

Цитата(aminopower @ 5.1.2025, 7:08) *
Хоть и недействующий, но все же п. 7.1.3 СП30.13330.2012.

Тут конечно лучше сказано.
forrte
Ну молдавские нормы нам пока не указ, даже если они свято переписаны с просвещённо-европейских.
Исходя из СП 10.13130.2020 имеем, что распределительные трубопроводы и стояки на объекте могут быть выполнены из неметаллических труб, при наличии у них сертификатов соответствия на пожаростойкость применительно к группе
однородных объектов, выданных в соответствии с ГОСТ Р 58832—2020.
aminopower
Цитата(forrte @ 6.1.2025, 14:09) *
Ну молдавские нормы нам пока не указ, даже если они свято переписаны с просвещённо-европейских.
Исходя из СП 10.13130.2020 имеем, что распределительные трубопроводы и стояки на объекте могут быть выполнены из неметаллических труб, при наличии у них сертификатов соответствия на пожаростойкость применительно к группе
однородных объектов, выданных в соответствии с ГОСТ Р 58832—2020.

Все так.
PS. Стальные трубы, с точки зрения эксплуатации, худший из возможных вариантов для водопровода.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.