Здравствуйте.
СП 10.13130.2020:
п.14.3.2 Прокладка питающих неметаллических трубопроводов должна предусматриваться преимущественно скрытой: замоноличенной, в штробах, шахтах, коробах и каналах;
опускаются другие способы защиты от воздействия высокотемпературных продуктов, образующихся при пожаре.
Питающий трубопровод: Часть трубопроводной сети, расположенная между насосной установкой и транзитным трубопроводом; при отсутствии транзитного трубопровода - между насосной установкой и распределительным трубопроводом; при отсутствии насосной установки и транзитного трубопровода - между первым запорным устройством, не относящимся к водомерному устройству, и распределительным трубопроводом.
распределительный трубопровод ВПВ: Часть трубопроводной сети, к которой подсоединены стояки и/или опуски.
Правильно ли я понимаю, что непосредственно стояки, подключаемые к распределительному трубопроводу могут быть, например, полипропиленовыми без каких-либо дополнительных мероприятий по защите от температурного воздействия?