Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Kaptan
Вопрос в следующем. Поставщики насосных станций (УПД) очень сильно настаивают, что в ИТП при статической высоте системы выше 45 м нужно применять ТОЛЬКО! УПД. Но это и понятно, выгодно же продать.
А вот второй абзац говорит от том, что когда у нас рабочее давление в системе выше 1,0МПа только тогда мы должны ставить УПД.
Хотелось бы увидеть комментарии специалистов. Так как поставщики опять возвращаются к первому абзацу, типо "но статическая высота не более 45 метров должна быть".

8.6.1 Расширительное оборудование в тепловых пунктах зданий следует применять при независимой схеме подключения потребителей тепловой энергии.
Применение закрытых мембранных расширительных баков для систем теплопотребления определяется полезной емкостью, давлением на мембрану и ограничивается статической высотой системы равной 0,4–0,45 МПа (40–45
м вод. ст.).
В независимой системе, где гидростатическое давление не превышает 0,4, 0,6 или 1,0 МПа, следует применять закрытый мембранный расширительный бак, соответственно с рабочим давлением 0,4, 0,6 или 1,0 МПа, часть которого заполнена воздухом, подключаемый напрямую к системе.
При большей статической высоте системы теплопотребления следует применять установки поддержания давления (УПД) – специальное автоматическое устройство с системой клапанов, прессостатом, насосом подпитки и расширительным баком. В таких устройствах бак не подключается к системе напрямую и не находится под давлением системы.
Evgkarpro
"о дежавю"
Применение расширительных баков или АУПД по СП 510, Пункт 8.6.1
Пункт 8.6.1 Удалить третий абзац.