Цитата(Nastya060117 @ 13.1.2025, 16:14)

Доброго времени суток! С прошедшими и наступающими праздниками!
При проектировании частного дома, подразумевается тепловой насос для отопления. При изучении устройства геотермальных насосов в интернете везде пишут, что подземный контур насоса располагается рядом с домом. Вопрос: можно ли закопать геотермальный насос под домом и можно ли его использовать для кондиционирования помещений летом?
По 1 вопросу - нет. Вокруг как горизонтальных, так и вертикальных коллекторов образуется зона промерзания грунта, что приведет к морозному пучению грунта и неприятностям для фундамента дома. Плюс увеличатся теплопотери дома (немного, но тем не менее). Плюс если будет протечка коллектора, как ее искать и устранять.