Ramil 0604
  27.1.2025, 11:52
  
 
  При запуске горелки, выходит ошибка Loc.c 2 и Loc.d 1 Что соответствует неудачной попытки розжига, при этом электроды розжига и ионизации чистые, кабеля целые. После сброса ошибки горелка запускается. И так постоянно с первого раза не запускается, после сброса запускается. Подскажите пожалуйста, что может быть? Как устранить данную неисправность?
 
 
 
  Kotlovoy
  27.1.2025, 13:05
  
 
  Возможно, регулятор давления газа не держит на тупик, когда нет расхода, давление в коллекторе растёт. При розжиге нарушается соотношение газ/воздух, и розжиг не происходит. Попробуйте перед первым розжигом открыть кран на свечу, сбросьте давление в коллекторе.
 
 
 
 
  У отечественной горелки была схожая проблема, тоже по причине неспособности регулятора из-за большого перепада. Понизить давление после ГРУ было невозможно из-за других котлов. Реле давления блокировало первое включение. Тоже сначала стравливали, увеличили в конце концов уставку на реле с согласия производителя и всё заработало.
 
 
   