Добрый день! Такой вопрос, не могу решиться, стоит ли перестраховаться. Помещений много, но вот пример типового. Параметры наружного воздуха ТП t=28 C, φ=69%. Расход 5000 м3/час. Qявные=5,06 кВт Qполные=6,26 кВт. W=1,8 кг/час (Только люди, постоянные рабочие места). В помещении необходимо поддерживать температуру 25 С, влажность φ=65-75%.
По диаграмме посчитали при t теплобменика = 7 С (фреоновый), что охлаждаем воздух до tп= 22 С, тогда φ=82,6 %. В помещении воздух ассимилируя тепло- и влагоизбытки приобретает значения tв=24,8 С φ=71,2 %.
Но вот нюанс, если "практически" при нужных параметрах теплопоступлений будет меньше, то и φ будет больше 75 %, я понимаю, что в таком случае можно увеличить температуру притока или уменьшить расход, но вот вопрос, стоит ли перестраховаться на осушение притока до 75 %, предусмотреть как функцию, при несоблюдении каких то параметров? Это естественно повлечет за собой кап. затраты, но очень боязно, что можем перепрыгнуть за допустимый диапазон влажности, так как много "расчетных условностей", которые могут отличаться от реальности.