Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Осушение воздуха в секции охлаждения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Tesar
Добрый день! Такой вопрос, не могу решиться, стоит ли перестраховаться. Помещений много, но вот пример типового. Параметры наружного воздуха ТП t=28 C, φ=69%. Расход 5000 м3/час. Qявные=5,06 кВт Qполные=6,26 кВт. W=1,8 кг/час (Только люди, постоянные рабочие места). В помещении необходимо поддерживать температуру 25 С, влажность φ=65-75%.
По диаграмме посчитали при t теплобменика = 7 С (фреоновый), что охлаждаем воздух до tп= 22 С, тогда φ=82,6 %. В помещении воздух ассимилируя тепло- и влагоизбытки приобретает значения tв=24,8 С φ=71,2 %.
Но вот нюанс, если "практически" при нужных параметрах теплопоступлений будет меньше, то и φ будет больше 75 %, я понимаю, что в таком случае можно увеличить температуру притока или уменьшить расход, но вот вопрос, стоит ли перестраховаться на осушение притока до 75 %, предусмотреть как функцию, при несоблюдении каких то параметров? Это естественно повлечет за собой кап. затраты, но очень боязно, что можем перепрыгнуть за допустимый диапазон влажности, так как много "расчетных условностей", которые могут отличаться от реальности.
nvk
Цитата(Tesar @ 31.1.2025, 17:29) *
Добрый день! Такой вопрос, не могу решиться, стоит ли перестраховаться. Помещений много, но вот пример типового. Параметры наружного воздуха ТП t=28 C, φ=69%. Расход 5000 м3/час. Qявные=5,06 кВт Qполные=6,26 кВт. W=1,8 кг/час (Только люди, постоянные рабочие места). В помещении необходимо поддерживать температуру 25 С, влажность φ=65-75%.
По диаграмме посчитали при t теплобменика = 7 С (фреоновый), что охлаждаем воздух до tп= 22 С, тогда φ=82,6 %. В помещении воздух ассимилируя тепло- и влагоизбытки приобретает значения tв=24,8 С φ=71,2 %.
Но вот нюанс, если "практически" при нужных параметрах теплопоступлений будет меньше, то и φ будет больше 75 %, я понимаю, что в таком случае можно увеличить температуру притока или уменьшить расход, но вот вопрос, стоит ли перестраховаться на осушение притока до 75 %, предусмотреть как функцию, при несоблюдении каких то параметров? Это естественно повлечет за собой кап. затраты, но очень боязно, что можем перепрыгнуть за допустимый диапазон влажности, так как много "расчетных условностей", которые могут отличаться от реальности.





Здравствуйте.
Не очень ясна задача. И кто Вы, какие Ваши функции в ней?
1) вы проектируете ?
2)Какие исходные данные, и что требуется получить, какого результата ожидаете Вы или Ваш заказчик?
Вижу фреон, хотите охлаждение.
Вижу наружный воздух, довольно тёплый и влажный (Юг?)
Про поддержание в помещении....параметры чуть ли не как в бассейне требуется поддерживать, а пишите про рабочие места...что за помещение у Вас?)
С уважением, Никита.
Prasolov
Постройте диаграмму для других значений тепловыделений. Фреоновый охладитель управляемый или он-офф? Учтите это при построении.
А вообще, когда нужно управлять и температурой и влажностью, предусматривают переохлаждение и 2 подогрев. В условиях лета электрический.
Если с электричеством плохо, то вместо ККБ и электрическогно 2 нагрева тепловой насос в водяным охлаждением конденсатора, один теплообменник в приточный канал 2-м подогревом, второй на улицу.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.