Ник1991
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с отоплением. В этом году в детском саду была заменена на 100% вся отопительная система на полипропилен плюс радиаторы. Здание двухэтажное. И начались проблемы с отоплением. От главного лежака идут ответвления, которые потом переходят на стоянки, которые идут в группы. Сначала не топился самое дальнее ответвление. Поставили насос на обратку, затопилось, но перестало топиться ответвление которое перед ним. Поставили второй насос, начались проблемы со следующим ответвлением. Давление на прямой 6кг,на обратке 5. Сантехник говорит, что не хватает давления, что нужно больше,но тепловая организация, говорит что достаточно. Когда открывали задвижку на всю и в системе доходило давление до 11 кг, топилось везде. Очень прошу помочь

Если где-то написано непонятно, прошу прощения. Задавайте нвводящие вопросы и я отвечу. Заранее благодарю
qmax44
насосы все уберите,на все ответвления поставьте балансировочные клапаны и увяжите ими систему.
Ник1991
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста принцип работы балансировочного клапана?
AI 155
Как обычный вентиль, только калиброванный и имеет шкалу.
forrte
Отрегулировать можно и простыми вентилями, они наверняка на стояках есть. Начните с ближних стояков.
Другое дело, что как обычно, при замене стали на полиэтилен занижают сечение труб, сопротивление растёт, проток падает. Если ничего не поможет, возможно, насос придётся ставить, но на весь садик и заново отрегулировать.
Непонятно про давление 11 при открытой задвижке. У вас элеватор что ли на вводе стоит?
Ник1991
Да, элеватор стоит
svoroponov
При элеваторе на входе сопротивление системы отопления должно не превышать 1,5 м (лучше где то 1-1,2 м).
Вопрос : какое сопротивление системы отопления у вас указано в проекте?
В какой программе произведён расчёт гидравлический данной системы ?
Какая максимальная температура у вас от теплоисточника ?
Если просто поменяли трубы со стальных на ППР, то дело в том что при указанных одинаковых номиналах внутренних проходов труб у пластиковых меньше внутренний диаметр и если идёт тупая замена Ду по таблицам для ППР , то резко вырастает сопротивление системы с пластиковыми трубами .Ну и итог у себя вы видите. Увеличение давления до 11 Bar на подаче ? Может тогда просто персчитать . Если считать перепад перед элеватором то он должен быть 1-1.5 Bar, максимум до 2.
Кроме того чтобы дать точную оценку надо видеть сам проект. Хотя бы аксонометрию с указанием диаметров .
Уже подобное рассматривали тут на форуме
https://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t132461.html