Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Правила проведения испытания гвс
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
baga
Добрый день. Может у кого то есть методика испытания системы гвс. Ситуация следующая есть одно этажный жилой дом 1000 м2. Заказчик включает все краны горячей воды при этом естественно падает давление в дальней точки. Есть ли какой то регламент который регламентирует потерю давления и количество включения точек водоразбора?
Serg Ivanov
Цитата(baga @ 6.2.2025, 11:09) *
Добрый день. Может у кого то есть методика испытания системы гвс. Ситуация следующая есть одно этажный жилой дом 1000 м2. Заказчик включает все краны горячей воды при этом естественно падает давление в дальней точки. Есть ли какой то регламент который регламентирует потерю давления и количество включения точек водоразбора?

Есть в проекте расчётный секундный расход, где учтен коэффициент одновременности работы и расход санприборов. Если этот расход при проверке превышен, то давление должно падать ниже нормативного. Иначе завышены диаметры и соответственно стоимость системы ГВС.
Испытания регламентируются СНиП 3.05.01-85 или чем он заменён у Вас в стране.
alexandrpjatkov
Цитата(baga @ 6.2.2025, 13:09) *
Может у кого то есть методика испытания...

Цитата(Serg Ivanov @ 6.2.2025, 13:16) *
Испытания регламентируются СНиП 3.05.01-85 или чем он заменён у Вас в стране.

СП 73.13330.2016 (п.7)
Плюс если трубы полимерные то СП 40-102-2000 (п.8).

Плюс надо смотреть еще комплект рабочей документации на внутренние сети-может там чего на листе общих данных прописано
Согласно ГОСТ 21.601-2011
Цитата
5.3 В общих указаниях в дополнение к сведениям, указанным в ГОСТ 21.101, приводят
...
-требования к изготовлению, монтажу, испытанию, окраске и тепловой изоляции трубопроводов;

У меня теперь часто просят расписать испытания на листе общих данных.
baga
Гидростатическое и манометрическое испытание это все понятно. Не понятно насколько правильно открывать все краны гвс и проверять давление в них. Насколько это давление должно падать ?
alexandrpjatkov
Цитата(baga @ 6.2.2025, 14:20) *
Гидростатическое и манометрическое испытание это все понятно. Не понятно насколько правильно открывать все краны гвс и проверять давление в них. Насколько это давление должно падать ?

Читайте, в сп написано про испытательное давление. А данные по рабочему давлению (а испытательное берется исходя из рабочего) сможете взять из проектной документации на ваше здание. Если здание проектировалось позже марта 2008 года то данные о рабочем напоре в текстовой части быть должны. Там надо не краны открывать, а давление определенное выдерживать в трубопроводах.
Aerl
Цитата(baga @ 6.2.2025, 11:09) *
Добрый день. Может у кого то есть методика испытания системы гвс. Ситуация следующая есть одно этажный жилой дом 1000 м2. Заказчик включает все краны горячей воды при этом естественно падает давление в дальней точки. Есть ли какой то регламент который регламентирует потерю давления и количество включения точек водоразбора?


Нет, такие испытания ничем не регламентированы, а стало быть неправомерны
aminopower
Цитата(baga @ 6.2.2025, 12:20) *
Не понятно насколько правильно открывать все краны гвс

Можно от обратного, так как канализацию испытывают проливом путем одновременного открытия 75% приборов, то логично, что этот самый процент и должен одновременно действовать). Но, как вам выше написали, к испытаниям водопровода это никакого отношения не имеет.
ТТГВ
Цитата(aminopower @ 6.2.2025, 16:23) *
Можно от обратного, так как канализацию испытывают проливом путем одновременного открытия 75% приборов, то логично, что этот самый процент и должен одновременно действовать). Но, как вам выше написали, к испытаниям водопровода это никакого отношения не имеет.

От обратного не пойдёт, откроете 75% приборов и какой пойдёт расход воды? Абы какой.
Система ХВС должна по СП обеспечить расчетный максимальный секундный расход и напор в 20 м.вод.ст. у диктующего прибора и расход воды через диктующий прибор. Поэтому по факту необходимо открывать краны пока по общему счетчику не будет достигнут максимальный секундный расход и смотреть как поведет себя давление и расход у диктующего прибора.
И тут возникает одно большое НО. Такие манипуляции не предусмотрены СП 73.13330.2016, так что находятся вне правового поля на момент сдачи системы водоснабжения.
aminopower
Цитата(ТТГВ @ 7.2.2025, 9:43) *
От обратного не пойдёт, откроете 75% приборов и какой пойдёт расход воды? Абы какой.
Система ХВС должна по СП обеспечить расчетный максимальный секундный расход и напор в 20 м.вод.ст. у диктующего прибора и расход воды через диктующий прибор. Поэтому по факту необходимо открывать краны пока по общему счетчику не будет достигнут максимальный секундный расход и смотреть как поведет себя давление и расход у диктующего прибора.
И тут возникает одно большое НО. Такие манипуляции не предусмотрены СП 73.13330.2016, так что находятся вне правового поля на момент сдачи системы водоснабжения.

Вы все правильно пишите. Здесь речь о другом. Не об испытании системы водоснабжения, а о приемки заказчиком (службой заказчика).
Serg Ivanov
Цитата(aminopower @ 7.2.2025, 10:43) *
Вы все правильно пишите. Здесь речь о другом. Не об испытании системы водоснабжения, а о приемки заказчиком (службой заказчика).

Да надо просто грамотно объяснить заказчику. Хочешь чтобы давление не падало - меняй в проекте трубы на Ду50 мм. rolleyes.gif Как в групповых душевых делают. Хочешь чтобы температура воды не прыгала - ставь термосмесители.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.