А.В.
Добрый день коллеги.
Кто ИТП делает в районах со сейсмичностью 8 баллов и более, как правильно трактовать пункт 14.2.3?:

- предохранительная арматура - вроде понятно что это предохранительные клапана - стальные,

- как понять: ЗАПОРНАЯ РЕГУЛИРУЮЩАЯ (что к ней относится: запорно-регулирующая арматура или запорная арматура и регулирующая арматура)? (почему нету запятой или И между запорная регулирующая). - в связи с эти не могу понять какие необходимо принимать регулятор перепада давления на вводе, регулирующие клапана (двухходовые), спускники, воздушники, краны на манометрах.

Во многих проектах видел что по факту делают два мероприятия:
1. Стальная арматура
2. компенсационные устройства (пункт 14.2.4).
3. предохранительные - латунь, регулирующие - чугун.

Спасибо.
forrte
Запятая пропущена.
GreyBrain
Цитата(А.В. @ 24.2.2025, 17:13) *
Добрый день коллеги.
Кто ИТП делает в районах со сейсмичностью 8 баллов и более, как правильно трактовать пункт 14.2.3?:

- предохранительная арматура - вроде понятно что это предохранительные клапана - стальные,

- как понять: ЗАПОРНАЯ РЕГУЛИРУЮЩАЯ (что к ней относится: запорно-регулирующая арматура или запорная арматура и регулирующая арматура)? (почему нету запятой или И между запорная регулирующая). - в связи с эти не могу понять какие необходимо принимать регулятор перепада давления на вводе, регулирующие клапана (двухходовые), спускники, воздушники, краны на манометрах.

Во многих проектах видел что по факту делают два мероприятия:
1. Стальная арматура
2. компенсационные устройства (пункт 14.2.4).
3. предохранительные - латунь, регулирующие - чугун.

Спасибо.

Из опыта, для экспертизы делал: Балансирующие клапаны - краны шаровые стальные с плавной регулировкой (щетка на рукоятке), арматура запорная, обратные клапаны, все из стали (нержавеющей стали), регуляторы пришлось делать чугунные, ибо стальные это какое-то унылое слово на букву г. Предохранительные есть у АДЛ
А.В.
Вот такой вот ещё вопрос: ГВС - нержавейка ГОСТ 9941-2022 - по какому принципу (документу, понятию) подбирается толщина стенки, так же как и для оцинковки.
А.В.
Цитата(А.В. @ 4.3.2025, 14:16) *
Вот такой вот ещё вопрос: ГВС - нержавейка ГОСТ 9941-2022 - по какому принципу (документу, понятию) подбирается толщина стенки, так же как и для оцинковки? или меньше

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.