Добрый день. Есть многофункциональное здание высотой более 28 м. Поэтажные лифтовые холлы с зоной ПБЗ. С одной стороны примыкает коридор с дымоудалением, с другой помещение 600 м.кВ. Из этого помещения офисного есть выходы в коридор и прямой выход в зону ПБЗ. Вопрос - нужно ли дымоудаление из помещения, если оно есть в коридоре? Можно ли здесь подтянуть пункт о недопустимости устройства приточной вентиляции без вытяжной? По какому пункту тогда нужно ДУМАТЬ из помещения? Есть у кого опыт, буду признательна.
ИОВ
Нужно предусматривать ДУ в этом помещении.
Для понимания см. это сообщение