Ivan_frank
Коллеги, добрый день.

Подскажите пожалуйста, как выйти из ситуации: в центре завода запроектирована л/к Н1, которая сообщается с коридорами 2,3го этажа,
НО не является эвакуационной. Т.е. из нее есть доступ на первый этаж в центре завода, что как бы бессмысленно.

Должны ли в этой "островной" лестнице быть какие либо системы подпора на открытую и закрытую двери и собственно, противопожарные двери?

Если бы л/к была с выходом из здания, т.е. эвакуационной и имела зону безопасности, вопросов нет, подпор, на закрытую/открытую дверь и т.д.
но в этом случае - вроде бы незачем, но если людей, что находятся в л/к застанет пожар, подпор л/к спасет людей на какое то время, пока пожарные
команды не прибудут на место...

Первый раз такое вижу, поделитесь пожалуйста решением.
ИОВ
Без планов/эскизов ничего не понятно.
Sindarkon
Но точно понятно, что это не лестничная клетка Н1.
ИОВ
Цитата(Sindarkon @ 24.3.2025, 12:23) *
Но точно понятно, что это не лестничная клетка Н1.

Конечно, понятно.
Скорее всего, у ТС ЛК типа Л1. Но что-то утверждать и пояснять можно будет только по картинкам.