Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Требование к теплогенераторной в нежилом помещение (здание автомагазина) при установке котлов с закрытой камерой сгорания
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
really_nv
Добрый день, уважаемые коллеги! Возникла такая ситуация - заказчик хочет установить в небольшом помещении (14 м3) два котла с закрытой камерой сгорания мощностью 35 кВт каждый.
Пройдет ли такое помещение по нормам? И в целом, каким документом регламентируются требования к подобным помещениям? Заранее спасибо!
Земский
Цитата(really_nv @ 29.5.2025, 13:41) *
Добрый день, уважаемые коллеги! Возникла такая ситуация - заказчик хочет установить в небольшом помещении (14 м3) два котла с закрытой камерой сгорания мощностью 35 кВт каждый.
Пройдет ли такое помещение по нормам? И в целом, каким документом регламентируются требования к подобным помещениям? Заранее спасибо!

Для начала посмотрите СП 281 Установки
теплогенераторные мощностью до 360
кВт, интегрированные в здания.
Правила проектирования и устройства
ИОВ
Цитата(really_nv @ 29.5.2025, 13:41) *
... заказчик хочет установить в небольшом помещении (14 м3) два котла с закрытой камерой сгорания мощностью 35 кВт каждый.
Пройдет ли такое помещение по нормам? И в целом, каким документом регламентируются требования к подобным помещениям?

См. ещё СП 282.1325800.2023:
Цитата
Настоящий свод правил содержит правила по проектированию систем теплоснабжения одноквартирных жилых домов, домов блокированной застройки, многоквартирных жилых зданий и зданий общественного и производственного назначения городских и сельских населенных пунктов с максимальной тепловой нагрузкой не более 100 кВт включительно на базе индивидуальных источников теплоснабжения и положения по применению в качестве источников тепловой энергии автоматизированных теплогенераторов с закрытыми и открытыми камерами сгорания на газообразном и твердом топливе ...
GASPAR
Цитата(Земский @ 1.6.2025, 9:44) *
Для начала посмотрите СП 281 Установки
теплогенераторные мощностью до 360
кВт, интегрированные в здания.
Правила проектирования и устройства

Коллега, СП 281 на теплогенераторные до 100 кВт не распространяется. Смотрим СП 282
Земский
Цитата(GASPAR @ 1.6.2025, 17:34) *
Коллега, СП 281 на теплогенераторные до 100 кВт не распространяется. Смотрим СП 282
\
СП 281: 1.1 Настоящий свод правил устанавливает общие правила проектирования,
строительства и эксплуатации автономных теплогенераторных общей
мощностью до 360 кВт для малых городских и сельских населенных пунктов,
как для жилой, так и для социальной и производственной сфер.
1.2 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование
теплогенераторных с электродными котлами, котлами-утилизаторами,
другими специализированными видами теплогенераторов для
технологических целей.
СП 282
Настоящий свод правил устанавливает общие правила проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации систем теплоснабжения с индивидуальными теплогенераторами на твердом и газообразном топливе мощностью до 100 кВт включительно.

GASPAR
Цитата(Земский @ 2.6.2025, 8:59) *
\
СП 281: 1.1 Настоящий свод правил устанавливает общие правила проектирования,
строительства и эксплуатации автономных теплогенераторных общей
мощностью до 360 кВт для малых городских и сельских населенных пунктов,
как для жилой, так и для социальной и производственной сфер.
1.2 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование
теплогенераторных с электродными котлами, котлами-утилизаторами,
другими специализированными видами теплогенераторов для
технологических целей.
СП 282
Настоящий свод правил устанавливает общие правила проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации систем теплоснабжения с индивидуальными теплогенераторами на твердом и газообразном топливе мощностью до 100 кВт включительно.


Вы какую версию СП цитируете? Она не действует с 16.06.2024
СП 281.1325800.2016 (с изменениями 2)
1.2 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование теплогенераторных:
- с электрическими котлами;
- котлами-утилизаторами;
- со специализированными видами теплогенераторов для технологических целей;
- систем с индивидуальным теплогенератором тепловой мощностью до 100 кВт включительно (проектируемых по СП 282.1325800);
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.