AlexMakhnev93
  17.6.2025, 18:15
  
 
  Здравствуйте.
Имеется два котла, работающих на угле, Квр 0,3К, Квр 0,25к. Температурный график 95/70. Потребители без элеваторов, в основном частный сектор.
На котельной отсутствуют насосы рециркуляции котла и трехходовые клапана. На сколько корректна работа котельной в таком режиме?
 
 
 
 
  Что не так? Котлы ручные - температуру контролирует оператор лопаты)))
 
 
 
 
  Проблема, как понял, в том, что нечем поддерживать минимальную температуру обратки (55*С). Значит жизнь котла укоротится - конденсат разъест теплообменные трубы. Стоит или не стоит внедрять регулирование обратки - решается на месте. Есть деньги - внедряйте, нету - ждите и меняйте котлы....