Ivan_frank
Добрый день

Прошу коллег помочь с, казалось бы очевидным, вопросом по дренчерным завесам.
Есть коридор, по которому проходит огнеупорная стена 1го типа (REI 150), но в коридоре, она заменена на дренчерную (водяную противопожарную) завесу.
Является ли она эквивалентом огнеупорной стены 1го типа и разделяет коридор на 2 помещения, при том, что по п.6.2 СП 7.13130.2013:

"Помещения одной категории по взрывопожарной опасности, не разделенные противопожарными преградами,
а также имеющие открытые проемы общей площадью более 1 м в другие помещения, допускается
рассматривать как одно помещение"

Т.к. получается, что по этому коридору можно вести воздуховод общеобменной вентиляции аккурат до дренчерной завесы, а дальше идет другой
пожарный отсек, и систему вентиляции нельзя обслуживать 2 и более пожарных отсеков, если только она не идет транзитом.

Заранее благодарю.


ИОВ
Предлагаю не разбираться в таких подробностях с проёмом с дренчерной завесой - это вообще не вопрос ОВ-шника.
Надо получить от АР/ПБ официальное задание с обозначением границ пож. отсеков. По этому заданию и п. 7.2.2 СП 60...2020 определяете возможность общих/раздельных вентсистем.
Ivan_frank
Понял. Спасибо!