SuperPashkin
  18.8.2025, 9:38
  
 
  Добрый день. Являюсь новичком в проектировании теплотрасс в ППУ-изоляции - и тут у меня возникло полтора вопроса. 
В случае бесканальной прокладки трубопроводов в ППУ(ПЭ) как устраиваются "вставки из негорючих материалов длиной не менее 3 м"? 
И как при этом устраивается СОДК (на "негорючих вставках" проводов то нет).
 
 
 
  Хитрый Лис
  18.8.2025, 10:36
  
 
  Ну как вариант сделать участок в ППУ-ОЦ. Вот только будет ли под ОЦ гореть ППУ?
 
 
 
  SuperPashkin
  11.9.2025, 2:28
  
 
  Цитата(Хитрый Лис @ 18.8.2025, 11:36) 

Ну как вариант сделать участок в ППУ-ОЦ. Вот только будет ли под ОЦ гореть ППУ?
Оцинковку в землю хоронить? Ну такое себе...
Неужели нет ни у кого проверенного временем варианта?
 
 
 
 
  Хитрый Лис
  11.9.2025, 6:19
  
 
  Цитата(SuperPashkin @ 11.9.2025, 5:28) 

Оцинковку в землю хоронить? Ну такое себе...
А что смущает?
 
 
 
 
 
  Как то лет 30 назад возил трубы для ТС своего объекта в цех, что б ППУ там сделали, а потом еще и на вставки пену и листы ПЭ у них же брал. Тоже тогда размышлял о проводах на вставках. Соединили просто и пеной зафиксировли, что б не коротнули пока возимся и ПЭ потом.
А при сдаче уже  узнал, что и вывести некуда для мониторинга провода эти и никто в районе эксплуатации ТСО это не расчесывал морща ум и лоб. А их ГИ сказал, что они и сами эти провода не соединяют пока.
А в другом месте всё тоже посоединяли , а нач района сказал в 2015-м мол у нас теперь есть мкр , где теперь есть ТС вся с мониторингом.
 
 
 
  Warmtenis
  11.9.2025, 19:59
  
 
  Цитата(Хитрый Лис @ 11.9.2025, 6:19) 

А что смущает?
П. 5.14 СП 61.13330.2012: «Не допускается применение металлического покровного слоя при подземной бесканальной прокладке и прокладке трубопроводов в непроходных каналах.»