Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Контрoллер tgd8674
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Dthjkjvysq
Коллеги, доброго времени суток! Вопрос следующий - кто недавно устанавливал/эксплуатировал ЩУВ с контроллером tgd8674 от NED, или Korf? Вылезает ошибка 039 - защита вентиляторов... Не могу понять откуда она - и как ее убрать. Диф подключен нормально...
kosmos440o
Цитата(Dthjkjvysq @ 9.3.2026, 14:00) *
Диф подключен нормально...

Это не гарантирует. Надо ещё сигналу по проводам пробежать и прийти на вход контроллера.
Dthjkjvysq
Цитата(kosmos440o @ 10.3.2026, 18:31) *
Это не гарантирует. Надо ещё сигналу по проводам пробежать и прийти на вход контроллера.

Перемычка на клеммах тоже не решает эту проблему... Просто не понимаю на что ещё обратить внимание...
kosmos440o
Инверсии входа нету в меню? Попробовать, если не поможет, значит дохлый контроллер. По гарантии может получится? Ну и без гарантии они делают, там подаёшь заявку, всё чин по чину и долгая история.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.