Цитата(sanja_k @ 4.4.2026, 16:52)

А если насосы с мокрым ротором и трубопроводы крепить не к стенам, а к стойкам?
И еще, вопрос!
Подскажите где правильно установить учет тепла при такой компановке крышная котельная + ИТП в подвале?
п.1 Насос на стойке будет гудеть вместе с стойкой выдавая суммарный шум от гудения двух участников(насос и стойка) всего от одного источника( насос).
п.2 Учет. Не считайте в данном случае ИТП, как нечто отдельное, а считайте его сразу и без сомнений частью котельной, просто которую вы зачем то разнесли на две площади на разных отметках. А учет- на выходе из котельной.
Цитата(Warmtenis @ 4.4.2026, 19:09)

С точки зрения нормативных требований, такое проектное решение не допустимо (п. 6.14 СП 373.1325800.2018).
Сетевые насосы должны размещаться в АИТ, а не где-то не понятно где, на соседней улице.
Вы где то видели запрет на разнесения котельной на две площади на разных отметках?
Хотя в данном случае целесобразность размещения в подвале вижу лишь на насосов ХВС и учета на вводе В1 и учете В1 для котельной на ГВС. Всё остальное лучше иметь в котельной и персоналу для обслуги не носится по разным этажам(кровля и подвал), всей толпой тепловой части оборудования.
+ ко всему. Разбивку мощности по котлам стоит учитывать в т.з. влезет ли заменяемая запчасть в лифт и по всему пути следования в котельную для замены\ремонта. Не на стадии монтажа, а уже в процессе эксплуатации, когда вы к пенсии готовиться будете.