nema
Здравствуйте! Помогите разобраться.Шкаф ГРПШ в нем есть рабочая и резервная линия.От регулятора давления и ПЗК идут импульсные трубки и соединяются на выходе с импульсным газопроводом, на них стоят краны, которыми перекрывается импульс. При настройке, запуске после ремонтных работ импульс нужно открывать и дальше настраивать оборудование или же настройка производится при закрытом импульсе. И как это влияет на дальнейшую работу?
Гризли
Импульс - это обратная связь. По нему регулятор узнает давление. Если расход газа переменный, он необходим. Если расход через ГРПШ всегда постоянный, можно обойтись и без него, но точность поддержания заданого давления будет меньше.
При эксплуатации он должен быть всегда открыт.

А как настраивать - нужно читать руководство на конкретный регулятор, с учетом схемы включения.