к Pax

При прямоточной схеме вентиляции охладить приточный воздух возможно не более, чем на 10-12 град относительно температуры наружного воздуха. Такое возможно только при рециркуляции. Поддерживать заданную температуру в помещении с заданной точностью (+ & - 1 град, и тем более 0,5 град) с использованием охладителя вентустановки Вы также не сможете. Эта тема сейчас обсуждается здесь же (см. тему ниже Вашей - Испаритель в системе приточной вентиляции), правда, она сейчас перекочевала на АВОК. Имейте также в виду, что охлаждение посредством центрального кондиционера (вентустановки) существенно дороже применения кондиционера-сплита. Так что, рекомендую посмотреть приложенный RAR-файл (мне некогда рыться в Интернете и давать ссылки). Там вся необходимая информация имеется.

С уважением. biggrin.gif
ss.23
Да, забыл... файл - 713 КБ.
Pax
2 ss23

Спасибо большое за ответ, приложенный файлик оказался очень полезным biggrin.gif

Но на самом деле в своем вопросе я не совсем то имел ввиду, дело в том что заказчик хочет зимой подавать в помещение, где хранится вино, холодный воздух с улицы, т.е. как всегда хочет дешево и сердито. По этому поводу боюсь что будет много конденсата и очень холодно в соседних помещениях. unsure.gif
LordN
берете: вентилятор, смесительный клапан с пропорциональным приводом 0...10В, регулятор типа aqua24a1/d, два датчика температуры - канальный и комнатный, фильтр.
система воз-в выглядит так: вход с улицы, фильтр, см.клапан, вентилятор. вторая дырка клапана - рециркуляция. на регуляторе выставить мин/макс температуры, уставку, П- И- постоянные. на свободный (рецирк.) вход может придется поставить диафрагму....

расчет теплоизбытков/расхода вентилятора делать для темп. на улице +10...+12С.

все.
ss.23
Всё правильно... только одно уточнение: это не намного дешевле выйдет (Вы посмотрите в том файле, что я прикрепил, прайс; цены на эти французские кондиционеры "просто смешные"). Опять же, без кондиционера не обойтись в летний период. Так что вкупе выйдет ещё дороже. К тому же предлагаемое оборудование выпускается серийно (и специально для винных погребов - хранилищ), оно отлажено, и у Вас (и у Заказчика) не будет проблем. А то что предлагает уважаемый LordN, это конечно замечательно, но Вы, господин Pax, когда-нибудь подобную систему монтировали (?), и есть ли у Вас люди, которые её отладят(?). Кстати, не факт, что Вам удастся поддерживать необходимую точность температуры приточного воздуха. И посмотрите требования к условиям хранения вина( в указанном файле есть дискуссия с aircona), они довольно-таки жёсткие... wink.gif
Pax
2ss.23
LordN
спасибо за ответы

вообще-то схема, предложенная LordNом уже внедрена, просто хотелось узнать мнения специалистов.
А вообще хозяину этого винного склада наплевать в каком состоянии его вино и при какой температуре хранится, ему лишь бы подешевле. mad.gif

ps а французские кондиционеры взял на заметку wink.gif