pyromaniac_92
Добрый день! Прошу совета по следующему вопросу.
Проектируется здание анализаторной. В анализаторную вводится трубка с пропаном для измерения содержания H2S. Встал вопрос требуется ли датчик ПДК на H2S ?
Мое мнение, что нет, так как когда произойдет разрыв трубки, то в помещение поступит пропан, сработает датчик НКПР и запустит аварийную вентиляцию. Верно ли я рассуждаю?
shvet
Определяется расчётом. Что наступит первым НКПР или ПДК? Обратите внимание, что пропан и с/водород оба не имеют запаха.