Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Ошибка E.GF на FR-A760
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
rs485k
Здравствуйте.

Ошибка E.GF на Mitsubishi FR-A760.

При подаче питания на кабель и двигатель на прямую от сети всё нормально, двигатель работает. Если откинуть отходящий кабель от ПЧ, ПЧ запускается без ошибки.

Pawel
Где то пробой, либо в кабеле , либо в двигателе. Подцепите другой кабель от ПЧ до двигателя и всё будет ясно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.