fjkeee
Доброго времени суток! Имеется здание высотой более 20м, по тех. заданию надо обеспечить температуру на уровне человека, хотя бы в 5 градусов. Как правильно рассчитать теплоотдачу от пола, какую температуру в помещении стоит указывать при расчетах? Сам пользуюсь программой от валтек
ididuz
В методиках, которые мне приходилось видеть, теплоотдача греющей панели принимается около 11 Вт/кв. м на каждый градус разницы между температурой воздуха и температурой поверхности пола.
Если в задании указана температура воздуха в 5 градусов, то я думаю, что её и нужно принимать для расчета.
Интересно, что за здание и почему выбор пал именно на теплый пол?
LordN
+100
и вообще, цифра в 11-12Вт/м2/°K - универсальная и годится хоть расчета теплопоступления, хоть для теплопотерь

и тут останется только вопрос стратификации, неорганизованного притока, который придётся греть, теплопотерь ограждающих высотой в 20м, дыр в них и т.д. и т.д.


автор, что за помещение-то хоть, назначение?
цех, спортзал, церква или что-то ещё?
Kotlovoy
А разве в высоких помещения используют не лучевое отопление?
Хитрый Лис
Цитата(LordN @ 27.7.2026, 12:27) *
и тут останется только вопрос стратификации,

Поставить под потолком стратификатор и пусть теплый воздух гонит обратно вниз
Kotlovoy
Цитата(Хитрый Лис @ 27.7.2026, 12:35) *
Поставить под потолком стратификатор и пусть теплый воздух гонит обратно вниз

И будет +5°С с ветром.
ИОВ
Цитата(Kotlovoy @ 27.7.2026, 12:39) *
И будет +5°С с ветром.

Ветер будет, но зато т-ра будет намного ниже +5°С.
Был очень правильный пост:
Цитата(LordN @ 27.7.2026, 9:27) *
... и тут останется только вопрос стратификации, неорганизованного притока, который придётся греть, теплопотерь ограждающих высотой в 20м, дыр в них и т.д. и т.д.

автор, что за помещение-то хоть, назначение?
цех, спортзал, церква или что-то ещё?

Т.е. очень сложно будет это учесть правильно в расчёте теплопотерь.
Очень сомнительно, что для отопления РЗ будет достаточно только тёплого пола.

И желательно знать, что это за помещение, чтобы что-то обсуждать и советовать.