Цитата(GUEST123 @ 25.8.2026, 15:51)

Но возникает вопрос, если пеногенераторы расчитаны на максимальное давление 1,0 МПа, и в случае повышения давления на входе в насосы до 0,6 МПа и плюс напор насоса у пеногенераторов получится избыточное давление. Я так понимаю частотник как раз защитит от избытка давления понизив обороты, но как быть если с напором при этом также снизится расход и не будет обеспечено 200м3/ч.
Расход не снизится, так как на выходе из насоса напор не изменится. Ибо это СУММА напора насоса и напора на всасе.
Т.е. рабочая точка на графике насос-трубопровод останется на том же месте.
Цитата(Ferdipendoz @ 26.8.2026, 9:27)

Регуляторы давления можно поставить
Зачем? Частотник уже регулятор.