Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: тактование газового котла
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
zova
Господа, тема поднимается часто, почитал, но почему-то никто не выложил никаких графиков измерений, расчётов, ссылок на нормативку. Только бла-бла-бла. Это моя скромная попытка заполнить пробел.

Вот график с двумя участками тактования.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

А это то какие температуры в доме обычно.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Поскольку формат форума не предусматривает длинные монологи, то подробнее тут (ссылка).
Мне интересны были бы расчёты, чтобы понимать насколько система далека от неприятного явления.
Может быть эти расчёты есть в каких-то нормативных документах.
Inchin
Цитата(zova @ 10.10.2026, 8:43) *
Господа, тема поднимается часто, почитал, но почему-то никто не выложил никаких графиков измерений, расчётов, ссылок на нормативку. Только бла-бла-бла. Это моя скромная попытка заполнить пробел.

Вот график с двумя участками тактования.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

А это то какие температуры в доме обычно.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Поскольку формат форума не предусматривает длинные монологи, то подробнее тут (ссылка).
Мне интересны были бы расчёты, чтобы понимать насколько система далека от неприятного явления.
Может быть эти расчёты есть в каких-то нормативных документах.

Какие нужны расчеты? Если котел не может давать не больше мощность, чем потребляет система - то котел будет тактовать. Котел может давать минимум 9 кВт, а система потребляет 4. Вот и весь пример.
В чем проблема? Что хотите? Ставьте комнатный термостат. конденсатный котел, начните с настройки газового модулятора в котле, с большой долей вероятности он у вас не настроен.
LordN
увеличивайте емкость системы - частота будет расти. минимальная емкость 15-20л/кВт даст время цикла не менее шести минут.
подробности в темах о минимальной емкости систем для чиллера гоп-стоп.
zova
Цитата(LordN @ 10.10.2026, 14:17) *
увеличивайте емкость системы - частота будет расти. минимальная емкость 15-20л/кВт даст время цикла не менее шести минут.
подробности в темах о минимальной емкости систем для чиллера гоп-стоп.

Посчитал объём теплоносителя в моей системе отопления, примерно 20 литров. И, как Вы можете видеть, тактования нет. Периодичность включения котла около 40 минут даже когда на улице около 10 градусов. Наверное эта цифра 15-20 л/кВт неправильная ?

Те два участка тактования это я специально вызвал тактование неправильной настройкой, чтобы посмотреть как это выглядит со стороны измерений.
Смит
Да, вопрос в соотношении тепловых потоков (мощностей).
Ваш покорный слуга сделал прикидку в Экселе времени непрерывной работы горелки для того случая, когда её включает реле температуры внутреннего воздуха:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

А что касается слов "тактование газового котла существенно снижает срок его службы", то это -
Цитата(zova @ 10.10.2026, 8:43) *
Только бла-бла-бла.
LordN
Цитата(zova @ 10.10.2026, 23:18) *
Посчитал объём теплоносителя в моей системе отопления, примерно 20 литров. И, как Вы можете видеть, тактования нет. Периодичность включения котла около 40 минут даже когда на улице около 10 градусов. Наверное эта цифра 15-20 л/кВт неправильная ?

Те два участка тактования это я специально вызвал тактование неправильной настройкой, чтобы посмотреть как это выглядит со стороны измерений.

да, ошибочка с моей стороны, указанная минималка - это для дельта Т 5°К
для дельты в 25°К в пять раз меньше.
Гризли
Цитата(Смит @ 11.10.2026, 13:48) *
А что касается слов "тактование газового котла существенно снижает срок его службы", то это -


Я бы не говорил это так уверенно.

Срок службы газовой арматуры снижается из-за увеличения числа циклов. Мембраны, пружины, седла все это изнашивается механически. Электроомагнитные клапана горят из-за импульсов тока.
У больших промышленных горелок выходят из строя сервоприводы, тяги, их втулки.

Соединения трубок в котле и теплообменики начинают течь из-за постоянных перепадов нагрев/охлаждение.

Тактование это плохо.

Смит

Похожая тема 2019 года: Отопление Квартиры котлом
инж323
Цитата(LordN @ 11.10.2026, 14:31) *
да, ошибочка с моей стороны, указанная минималка - это для дельта Т 5°К
для дельты в 25°К в пять раз меньше.

Так в исходнике ж и звучало, что "для систем холодоснабжения" это сразу и понятно какая дельта по Т и что в СО иной перепад.

А с "не вредностью" частых циклов вкл\выкл... чудес не бывает. Вредит, даже РДешкам.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2026 IPS, Inc.