Цитата(glavmex @ 12.10.2026, 4:44)

Оптимальный перед элеватором 1,2 (1,0) -1,5 Бара. - Напор перед элеватором регулируется Регулятором перепада.
Наверно и без просчитанной таблицы настройки всего этого добра. Вот вам и результат. - Так и ближайшие батареи работают также что и последние , и ближе к стволу подъема что по этажам.
Балансировка по стоякам проводилась.
Если ГВС от этого узла, то закрывать надо ГВС, чтобы узнать расход на отопление. - Согласен особенно если он работает именно от через этот элеватор измерение повторю.
4. После элеватора он и есть стандартный в 1 м.вод.ст. Какой на вводе? - В таблице обхода последние 3 цифры 4.1 ,3.1 /3 4.1 перед элеватором 3.1 после элеватора 3.0 на обратке.
Не правильная настройка регулятора перепада давления - не понятно в чем неправильность у меня 10 узлов и везде регулирую до адекватной температуре по обратке согласно графика.
При закрытии элеватора расход должен быть ноль. - на головном вводе Т/С висит 8 элеваторов отопления + вентиляция.
Температурный график 15\70 - нагрузки завтра посмотрю.
Ничего непонятно из "такого" ответа.
Попросил фото манометра, который после РПД и перед элеватором, нет фото. До РПД понятно 7атм., после элеватора тоже понятно 3,1атм., а конкретно перед элеватором, не понятно какое. Должно быть не менее 4,6атм. На этот перепад и надо РПД настраивать, и никаких "Таблиц настроек" не требуется.
"Таблица обхода" понятна только Вам. Она больше на "китайскую грамоту" смахивает.
ТГ сети 150/70 - понятно, а какой ТГ у СО дома. Задавал уже этот вопрос, ответа нет.
Все начинается с нагрузок и ТГ, определяются расчетные расходы, при наличии расходомеров все легко настроить.
Главное, чтобы в здание приходило необходимое количество теплоносителя с правильной, согласно ТГ, температурой.
А потом уже смотреть балансировку СО здания.