Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Запорная и запорно-регулирующая арматура на приборах отопления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
sais
Добрый день, уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, есть ли нормативы обязывающие устанавливать именно запорную арматуру на приборы отопления? СП 60 предписывает устанавливать регулирующую арматуру на ОП. Я не вижу проблем в установке обычной радиаторной арматуры с термостатическим клапаном (по паспорту такая арматура может применятся для полного перекрытия потока). Производители часто дают рекомендации к ОП устанавливать запорку для замены приборов, но это производители, а меня интересует нормативная часть вопроса.
Поясню - мне доказывают что термостатические клапаны с термоголовкой установлены на радиаторах с нарушением, так как радиаторы невозможно отсечь и заменить. ОП подключаются вальтековскими клапанами у которых прям в паспорте написано что они могут полностью перекрыть поток при использовании метал колпачка с давлением до 10 бар. Я просто не знаю на что сослаться, мне эксплуатация говорит что нужно было ставить краны двойного действия (система обычная двухтрубка с коллекторной разводкой к приборам, общественное здание, офисы). Если что обязательств слушать эксплуатацию у меня нет, но так как возник конфликт, и аргумент про то что клапан называется ЗАПОРНО-регулирующим и может перекрыть поток не работает, я хочу хоть как-то нормативно подкрепить решение.
SuperPashkin
Цитата(sais @ 13.10.2026, 13:54) *
Добрый день, уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, есть ли нормативы обязывающие устанавливать именно запорную арматуру на приборы отопления? СП 60 предписывает устанавливать регулирующую арматуру на ОП. Я не вижу проблем в установке обычной радиаторной арматуры с термостатическим клапаном (по паспорту такая арматура может применятся для полного перекрытия потока). Производители часто дают рекомендации к ОП устанавливать запорку для замены приборов, но это производители, а меня интересует нормативная часть вопроса.
Поясню - мне доказывают что термостатические клапаны с термоголовкой установлены на радиаторах с нарушением, так как радиаторы невозможно отсечь и заменить. ОП подключаются вальтековскими клапанами у которых прям в паспорте написано что они могут полностью перекрыть поток при использовании метал колпачка с давлением до 10 бар. Я просто не знаю на что сослаться, мне эксплуатация говорит что нужно было ставить краны двойного действия (система обычная двухтрубка с коллекторной разводкой к приборам, общественное здание, офисы). Если что обязательств слушать эксплуатацию у меня нет, но так как возник конфликт, и аргумент про то что клапан называется ЗАПОРНО-регулирующим и может перекрыть поток не работает, я хочу хоть как-то нормативно подкрепить решение.

А чем доказывают? Норматив могут привести? Бремя доказательства лежит, в первую очередь, на стороне обвинения.
SuperPashkin
А присоединение радиатора "из пола" через запорно-регулирующий Н-образный клапан (по сути, то же самое) они тоже не приемлют?
svoroponov
Вы сами подумайте : ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ, то есть выполняющая обе функции. Ну а если кто то русского языка не понимает а логика отсутствует .........., то такому ничего не докажешь.

Регулировка потоками среды и управление трубопроводами осуществляется посредством специальных устройств,объединенных под общим названием "запорно-регулирующая арматура".Это широкая группа интегрированного в магистраль оборудования, отличающегося назначением, конструкцией и принципом действия. При помощи трубопроводной арматуры можно изменять:


скорость среды;
пропускную способность магистрали;
давление;
направление движения;
позволяет перекрывать поток газа или жидкости.
Смит
Цитата(svoroponov @ 13.10.2026, 20:58) *
специальных устройств,объединенных под общим названием "запорно-регулирующая арматура".

Нет там такого "общего объединяющего названия". smile.gif

Существует запорная арматура, регулирующая (не запирающая) и запорно-регулирующая (с двумя функциями).
Смит

Смотрите ГОСТ 24856-2014 Арматура трубопроводная. Термины и определения
("3 Виды арматуры")
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.