Mlenni
Добрый день...Вот проектирую насосную станцию...Из трех резервуаров тянем в три линии в насосную станцию...По расчету определили 3 рабочих и 1 рез. насос+подпитывающий насос...Хотела спросить про трубы..Я всасывающие трубы объединяю в одну, от нее идут патрбки на 5 насосов..
Насосная станция обеспечивает пожаротушение производственно-складской базы...где устраиваем автоматическое пожаротушение..Т.к. там несколько секций необходимо предусмотреть 5 напорных трубопроводов диаметром по 159 мм...
Вопрос вот в чем: от насосов нужно тянуть закольцованную трубу...или можно одной...и дальше эти 5 напорных трубы можно от гребенки.....
И вообще, в каком таком документике можно посмотреть такое?
Спасибо за внимание..
Не уверенна, что правильно поставила вопрос...поэтому прилагаю примерный планчик насосной
andrey R
Цитата
от насосов нужно тянуть закольцованную трубу...или можно одной...и дальше эти 5 напорных трубы можно от гребенки...

Вот прямую трубу (гребёнку) лучше запитать трубами от насосов с двух сторон (где заглушки). А то смысл теряется. Или эти пять труб присоединять к напорному кольцу насосов без гребёнки. Ну и арматуру на напорках не забыть.
Mlennii
Спасибо.
А можно тупиковой трубой от насосов до гребенки...? или лучше все-таки кольцевым...Где-нибудь это может прописано..например, в зависимости от диаметра трубопровода..
AlexStar
Цитата(Mlenni @ Mar 13 2007, 15:53 )
Добрый день...Вот проектирую насосную станцию...Из трех резервуаров тянем в три линии в насосную станцию...По расчету определили 3 рабочих и 1 рез. насос+подпитывающий насос...Хотела спросить про трубы..Я всасывающие трубы объединяю в одну, от нее идут патрбки на 5 насосов..

согласен с Андреем... И ещё... Поверните обратные клапана на ГЦ на 180 градусов. А водопитатель (резервуары) далеко от насосной? Они наземные или нет?
B747
если контрольно сигнальных клапанов большо трёх, то кольцо.
наверняка у вас там ещё пожарных кранов немало.
Mlenni
Цитата(AlexStar @ Mar 13 2007, 23:59 )
И ещё... Поверните обратные клапана на ГЦ на 180 градусов.

Это почему...? направление движения воды должно быть от пустого треугольника к заштрихованному, по крайней мере по ГОСТ 21.205-93.
AlexStar
Цитата(Mlenni @ Apr 2 2007, 18:26 )
Цитата(AlexStar @ Mar 13 2007, 23:59 )
И ещё... Поверните обратные клапана на ГЦ на 180 градусов.

Это почему...? направление движения воды должно быть от пустого треугольника к заштрихованному, по крайней мере по ГОСТ 21.205-93.

вообще-то головки служат для резервирования насосного оборудования... т.е. если не сработал ни основной, ни резервный насос, подъезжает машина и прокачивает воду в гребёнку... А у Вас как? Насосы подают воду в пожмашину?? Зачем?
B747
поглядел чертёж, кроме клапанов больше никто ничего не заметил?
вот чуйствуется, проектировщики сидят, никуда не вылязят. thumbdown.gif

з.ы. в фасонные части: уголки, тройники, переходы врезки НИКОГДА не делаются.

Да и разделительные задвижки необходимо поставить...

и если насосная заглублённая, то стояк на пожарные машины, а если нет, то до цапок никто не дотянется.

про дренажный приямок даже и не говорю... его просто нет
AlexStar
Цитата(B747 @ Apr 2 2007, 20:25 )
з.ы. в фасонные части: уголки, тройники, переходы врезки НИКОГДА не делаются.

тройников там нету... а вот с коленами нехорошо получилось... Я вот слышал такую мысль, что как бы не рекомендуется делать врезки в коллектора напорные и всасывающие. Лучше тройники использовать... Так ли это?
Mlenni
Это вообще не доработанный вариант... был показан минимум..только лишь для того, чтобы уточнить, как же все таки поступить с трубой... это не проект насосной станции... а если хотите, набросок... так что зря вы так строго... с обратными клапанами потом поняла, что сглупила...уже просто исправляться не стала... Спасибо, за ваше внимание... Но про документ, регламентирующий разводку трубопроводов в таких случаях так и не узнала... Я начинающий проектировщик.. Смотрю работы своей начальницы.. То от группы насосов тянем одну трубу...то закольцовываем... Перечитала снипы..не нашла... видимо, это все опыт проектирования...
AlexStar
Цитата(Mlenni @ Apr 3 2007, 10:16 )
Перечитала снипы..не нашла... видимо, это все опыт проектирования...

СНиП один по наружке... Там написано, что если водопровод I кат., то должно быть два водоводы до кольца... (точную формулировку не помню) А где это кольцо будет - на улице или в насосной - не важно. Если у вас гребёнка в насосной - запитываете её с двух сторон от сборного напорного коллектора. Если гребёнку надо на улице сделать, то запитываете её с двух сторон от кольца...
Fireman
Ваш главный документ должен быть НПБ 88-01:

4.28. Подводящие трубопроводы (наружные и внутренние), как правило, необходимо проектировать кольцевыми.

Подводящие трубопроводы допускается проектировать тупиковыми для трех и менее узлов управления, при этом длина наружного тупикового трубопровода не должна превышать 200 м.

4.29. Кольцевые подводящие трубопроводы (наружные и внутренние) следует разделять на ремонтные участки задвижками; число узлов управления на одном участке должно быть не более трех. При гидравлическом расчете трубопроводов выключение ремонтных участков кольцевых сетей не учитывается, при этом диаметр кольцевого трубопровода должен быть не менее диаметра подводящего трубопровода к узлам управления.
Young
Уважаемый автор, как заметил не менее уважаемый Фаермэн, кольцевать или нет прежде всего зависит от количества командно сигнальных клапанов, судя по чертежу у вас должно быть кольцо, но лучше укажите количество КСК и выложите этот чертеж для наглядности (исправленный с КСК). cool.gif