Vadim (Lamer)
ПОМОГИТЕ!!! Как будет выглядеть схема из 2 холодильных машин, если работать они должны так: работает одна ХМ, а при возрастании тепловой нагрузки включается вторая??????
ttt
Самое простое - разные уставки по Т воды.
Например ХМ1 - 6,5С, ХМ2 - 7,5С.

А вообще тема обширная - надо учитывать много факторов- какие ХМ, какая нагрузка, схемы обвязки и т.д.
kord
To Vadim (Lamer)
В Вашем случае решение зависит от системы управления каждой холодильной машиной.
В крупных ХМ есть встроенная диспетчеризация, которая решает этот вопрос. А в малых можно и уставки термостатов разнести. Или простейшую релейную схему сделать. А можно вообще контроллер поставить со всеми нужными функциями (ввод доп. мощности, АВР и т.д)
Михаил
Vadim (Lamer)
Спасибо!!! Будем думать и принимать решение!!! bestbook.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.