Взводатор
Опыт пропорционален количеству выведенного из строя оборудования. Это бесспорно. Прошу помещать сюда фотографии и описания ситуаций, которые привели к авариям.

С уважением Взводатор.
Взводатор
В соседней ветке "Производители автоматики" была информация о том, что контроллеры зависают при "моргании" питания.

А это контактор (80А) чиллера после такого "моргания". Чиллер работал на 100% нагрузки, запас контактора по току - двухкратный. При пропадании питания возник мощный импульс самоиндукции, а тут восстановившееся питание вызвало включение контактора. Из шести работающих контуров такая беда случилась на двух. Не мудрствуя лукаво, достали из ЗИПа аналогичный контактор, хоть другого производителя, и поставили. Вот тут и выяснилось, что обмотка контактора нужна на 110В. Срок поставки у всех продавцов 4-6 недель. Но удача все же улыбнулась и нашли 2 штуки.

Поскольку от подобных провалов в дальнейшем никто не застрахован, думаем сейчас, как защититься от подобных ситуаций. В понедельник будем консультироваться с производителем.

С уважением Взводатор.
AlexSch
Я сталкивался с такими ситуациями:
1. Примерно такая же как у Взводатора.
Только у меня был трехступенчатый электробойлер. В момент переключения АВР контактор в шкафу управления словил дугу. Итог - два контактора выгорело.
Выход из ситуации - в цепи обмоток контакторов поставили реле времени, которые задерживали включение контакторов после их выключения. Каждую ступень задерживали на 5 - 10 секунд. Потом проверяли, все работает. Но с холодилкой наверно так не пройдет, она в аварию вылетит.

2. Обычная приточная установка с приводами заслонок 24 VAC. Работало все 2 года без проблем. Решили поставить частотник на приточный вентилятор. После установки частотника начали гореть привода заслонок. Как выяснилось, частотник установили без ВЧ фильтра и, из-за ВЧ наводок блок питания привода выгорал напрочь.
Выход из ситуации - установили привода на 220 В. Так, ради эксперимента. До сих пор (3 года) все работает.
Взводатор
Цитата(AlexSch @ Aug 8 2005, 10:38 )
Выход из ситуации - в цепи обмоток контакторов поставили реле времени, которые задерживали включение контакторов после их выключения. Каждую ступень задерживали на 5 - 10 секунд. Потом проверяли, все работает. Но с холодилкой наверно так не пройдет, она в аварию вылетит.

Я сейчас обдумываю именно этот вариант. К сожалению, специалист в представительстве сейчас в отпуске.
По документации на чиллер, авария по пропаданию напряжения возникает через 3 сек. Для постраховки попробую 2 сек. Это все же лучше, чем 0,1-0,5сек при морганиях.

С уважением Взводатор.