Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Счетчик электроэнергии с LON-модулем
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Korotkoff
Уважаемые коллеги, прошу помочь разобраться с электросчетчиками ABB.
Арендаторам планируют устанавливать следующие типы счетчиков
ABB OD 4110
ABB OD 4165
ABB DAN 2102
ABB DAN 2502
ABB DBB 13201-108
ABB FBU 11205-108

необходимо уточнить, кто из них имеет LON-выход.

Судя по ABBшным описаниям FBU 11205-108 имеет аксессуар - LON-адаптер (обозначение производителя 2CMC137100R1000), OD 4110 и OD 4165 - импульсные выходы, DBB13201-108 - вроде как импульсный.

DAN 2102 и 2502 обнаружить не удалось.
ttt
Используйте счетчики DELTAplus
Например DBL22000, третья буква L - Лон (встроенный)

Цитата
необходимо уточнить, кто из них имеет LON-выход.

Никто.
Korotkoff
Понял, благодарю

А еще вопрос: счетчик ABB FBU 11205-108 можно посадить на LON используя модуль 2CMC137100R1000, а работает ли этот модуль в опросном режиме, когда показания считываются по запросу сервера, или просто каждый импульс на выходе счетчика передает в LON?
ttt
Цитата
счетчик ABB FBU 11205-108 можно посадить на LON используя модуль 2CMC137100R1000

Не знаю, обратитесь в АВВ.


Цитата
или просто каждый импульс на выходе счетчика передает в LON

Любое Лон устройство имеет список переменных, в которых содержатся конкретные данные, то есть другое устройство (сервер в том числе) получит не импульсы, а значения токов, частоту, активную мощность и т.д. Это если применительно к счетчикам эл.энергии.
Список этих переменных нужно взять у производителя.
Vasiliy
Посмотрите ветку LonWorks, там вопрос про счетчики уже обсуждался неоднократно. Основное отличие адаптера от счетчика с LON (DxL) в том, что адаптер в-основном передает не значения параметров, а сигналы об отклонении параметров от заданных.
Переменные счетчика:
Register Network variable name Description
nviRequest Supports RQ_NORMAL, RQ_UPDATE_STATUS and RQ_REPORT_MASK
nvoStatus
Time nviTimeSet
nvoTime Set date and time in the software clock
Date and time from the software clock
Node State nvoNodeState Bit0 - Master status bit. If any other bit is set, this bit is also set.
Bit1 - Any application error.
Bit2 - Power low.
Bit3 - Permanent error.
Bit4 - Temporary error.
Bit5 - Installation error.
Bits 6 - 8 Unused.
Bit9 - Internal communication error.
Bit 10 - No data available.
Bit 11 - Hardware error.
Bit 12 - Invalid time.
Bits 13 - 15 Unused.
Meter ID nvoMeterID Meter serial number, 8 digits ASCII
Installation check nviInstChkClr Reset installation check result (with ST_ON)

Active energy total nvoAEnergyTot Total cumulative Active Energy
Active energy tariff 1 nvoAEnergyTf1 Cumulative Active Energy Tariff 1
Active energy tariff 2 nvoAEnergyTf2 Cumulative Active Energy Tariff 2
Active energy tariff 3 nvoAEnergyTf3 Cumulative Active Energy Tariff 3
Active energy tariff 4 nvoAEnergyTf4 Cumulative Active Energy Tariff 4
Reactive energy total nvoREnergyTot Total cumulative Reactive Energy
Reactive energy tariff 1 nvoREnergyTf1 Cumulative Reactive Energy Tariff 1
Reactive energy tariff 2 nvoREnergyTf2 Cumulative Reactive Energy Tariff 2
Reactive energy tariff 3 nvoREnergyTf3 Cumulative Reactive Energy Tariff 3
Reactive energy tariff 4 nvoREnergyTf4 Cumulative Reactive Energy Tariff 4
Transformer ratio nvoTrfRatio Read transformer ratio
Counter nvoCounter Value of the pulse counter
nviCounterRst Reset pulse counter
Active power nvoActPwrTot Instantaneous total active power
Reactive power nvoReactPwrTot Instantaneous total reactive power
Apparent power nvoAppPwrTot Instantaneous total apparent power
Voltage L1-N nvoVoltL1_N Instantaneous voltage between L1 and neutral
Voltage L2-N nvoVoltL2_N Instantaneous voltage between L2 and neutral
Voltage L3-N nvoVoltL3_N Instantaneous voltage between L3 and neutral
Voltage L1-L2 nvoVoltL1_L2 Instantaneous voltage between L1 and L2
Voltage L2-L3 nvoVoltL2_L3 Instantaneous voltage between L3 and L2
Current L1 nvoCurrentL1 Instantaneous current in the L1 phase
Current L2 nvoCurrentL2 Instantaneous current in the L2 phase
Current L3 nvoCurrentL3 Instantaneous current in the L3 phase
Power factor nvoPowerFact Instantaneous total power factor

Tariff nviTariff SNVT_count Set new tariff (range 1 -4)
nvoTariffFb Current tariff

Input nvoInputState
nvoStoredState
nviClrStdState SNVT_lev_disc Current state
Stored state
Clear stored state (with ST_ON)
Output nviOutput
nvoOutputFb SNVT_lev_disc Set state (ST_ON, ST_OFF)
Current state
Error flags nvoErrorFlags 8 * 8 byte Internal error flags (described in Fel! Hittar inte referenskälla.)

Internal update timer nciInternalUpdT SNVT_time_sec Data update interval in seconds. Allowed range 10 - 600 seconds. Reset node after modifying.

В приложении паспорт на адаптер для ИК-порта DeltaPlus для счетчиков без LON.
Korotkoff
Спасибо за ответы!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.