вот...расход на пожаротушение 3х5 л/с..т.е. идем трубой...а от нее опускает три стояка 65 мм...скажи, пожалуйста..какой диаметр этой трубы должен быть...80 мм не хватит?
Добавлено - 12:01 недописки...конечно, скажиТЕ пожалуйста
AlexStar
21.3.2007, 12:31
Цитата(Mlenni @ Mar 21 2007, 12:00 )
вот...расход на пожаротушение 3х5 л/с..т.е. идем трубой...а от нее опускает три стояка 65 мм...скажи, пожалуйста..какой диаметр этой трубы должен быть...80 мм не хватит?
<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 12:01</font>
недописки...конечно, скажиТЕ пожалуйста

Можно 89х3.5, но лучше 108х4 по ГОСТ 10704-91. У Вас есть таблицы Шевелёва?
Спасибо большое..буду делать 100...
Михаил I
21.3.2007, 13:42
Цитата(AlexStar @ Mar 21 2007, 12:31 )
Можно 89х3.5, но лучше 108х4 по ГОСТ 10704-91. У Вас есть таблицы Шевелёва?
Это по каким скоростям Вы подбираете? можно же до 3м/с
100 то уж барство
AlexStar
21.3.2007, 13:54
Цитата(Михаил I @ Mar 21 2007, 13:42 )
Цитата(AlexStar @ Mar 21 2007, 12:31 )
Можно 89х3.5, но лучше 108х4 по ГОСТ 10704-91. У Вас есть таблицы Шевелёва?
Это по каким скоростям Вы подбираете? можно же до 3м/с
100 то уж барство
а если сеть протяжённая? 89 будет напряжно для насоса... Мощный насос - это не барство? Я стараюсь скорость до 2 м/с делать.
Михаил I
21.3.2007, 13:56
Цитата(AlexStar @ Mar 21 2007, 13:54 )
а если сеть протяжённая? 89 будет напряжно для насоса... Мощный насос - это не барство? Я стараюсь скорость до 2 м/с делать.
не ну, конечно, если сети длинные, проще диаметры увеличить, не спорю, чем большой насос ствить. Тут надо просто прикидывать. Для того ВКашники с небес и спущены.
AlexStar
21.3.2007, 14:11
Цитата(Михаил I @ Mar 21 2007, 13:56 )
не ну, конечно, если сети длинные, проще диаметры увеличить, не спорю, чем большой насос ствить. Тут надо просто прикидывать. Для того ВКашники с небес и спущены.
тут согласен, от ситуации зависит...
Гость_Mlenni
22.3.2007, 21:13
Прошу прощение за отсутствие подробностей...У меня автоматическая система пожаротушения..то бишь спринклерная система + пожарные краны.. От 150 мм трубы идет кольцо..на котором распределительные трубопроводы с оросителями...на пожарные краны тупиковой трубой тянем на три стояка 65 мм (по 5 л/с)..или можно два стояка (89 мм - 2 пож.крана и 76 мм - 1 пож.кран)...так вот тупиковый трубопровод от кольца на эти стояки (на ПК) 89 мм мало?
Цитата(Гость_Mlenni @ Mar 22 2007, 21:13 )
...на пожарные краны тупиковой трубой тянем на три стояка 65 мм (по 5 л/с)..или можно два стояка (89 мм - 2 пож.крана и 76 мм - 1 пож.кран)...так вот тупиковый трубопровод от кольца на эти стояки (на ПК) 89 мм мало?
А ПК друг над другом находятся? Тогда и один стояк можно.... У Вас таблицы Шевёлёва есть? Подберите диаметр так, чтобы скорость была не более 2-3 м/с... Вообще от насоса зависит.
А в системе автоматического пожаротушения скорость не должна превышать 10 м/с..
На отводы на ПК это уже не распротраняется?
AlexStar
23.3.2007, 22:17
Цитата(Mlenni @ Mar 23 2007, 17:20 )
А в системе автоматического пожаротушения скорость не должна превышать 10 м/с..
На отводы на ПК это уже не распротраняется?
Ещё как распространяется! Система-то одна...
Serg Ivanov
26.3.2007, 17:12
Цитата(AlexStar @ Mar 23 2007, 23:17 )
Цитата(Mlenni @ Mar 23 2007, 17:20 )
А в системе автоматического пожаротушения скорость не должна превышать 10 м/с..
На отводы на ПК это уже не распротраняется?
Ещё как распространяется! Система-то одна...
Отнюдь.
7.6. Скорость движения воды
в трубопроводах внутренних водопроводных сетей, в том числе при пожаротушении, не должна превышать 3 м/с,
в спринклерных и дренчерных системах — 10 м/с.Или я плохо русский язык понимаю? :wacko:
AlexStar
26.3.2007, 19:16
Цитата(Serg Ivanov @ Mar 26 2007, 18:12 )
7.6. Скорость движения воды в трубопроводах внутренних водопроводных сетей, в том числе при пожаротушении, не должна превышать 3 м/с, в спринклерных и дренчерных системах — 10 м/с.
Или я плохо русский язык понимаю? :wacko:
Может, мы ещё и время действия ПК 3 часа примем? А спринклеры поменьше будут работать, часик хватит?
Serg Ivanov
27.3.2007, 11:29
Цитата(AlexStar @ Mar 26 2007, 20:16 )
Цитата(Serg Ivanov @ Mar 26 2007, 18:12 )
7.6. Скорость движения воды в трубопроводах внутренних водопроводных сетей, в том числе при пожаротушении, не должна превышать 3 м/с, в спринклерных и дренчерных системах — 10 м/с.
Или я плохо русский язык понимаю? :wacko:
Может, мы ещё и время действия ПК 3 часа примем? А спринклеры поменьше будут работать, часик хватит?
На счет времени есть п.
6.10. Время работы пожарных кранов следует принимать 3 ч. При установке пожарных кранов на системах автоматического пожаротушения время их работы следует принимать равным времени работы систем автоматического пожаротушения.
А вот насчет скорости- как эксперт посмотрит...
Скорость движения воды в трубопроводах АУП не должна превышать 10 м/с. Скорость движения воды в трубопроводах пожарных кранов (если водопровод АУП совмещен с внутренним противопожарным водопроводом) должна соответствовать рекомендуемым значениям, приведенным в таблице 1. Допустимая скорость движения воды через пожарные краны не должна превышать 2,5 м/с.
Таблица 1.
Расход воды, л/с Скорость движения воды, м/с, при диаметре труб, мм
100 125 150 200 250
1 0,13 - - - -
2 0,245 - - - -
3 0,370 0,24 - - -
4 0,490 0,315 0,220 - -
5 0,610 0,390 0,274 - -
6 0,730 0,470 0,330 - -
7 0,860 0,550 0,384 0,217 -
8 0,98 0,630 0,440 0,248 -
9 1,10 0,710 0,493 0,279 -
10 1,22 0,790 0,548 0,310 -
12 1,47 0,94 0,660 0,370 0,240
14 1,71 1,100 0,770 0,454 0,278
Добавлено - 14:03
ой..не получилось вставить таблицу
в вородовском варианте таблица
AlexStar
27.3.2007, 16:11
Цитата(Mlenni @ Mar 27 2007, 14:05 )
в вородовском варианте таблица
Это из какого документа табличка?
Serg Ivanov
27.3.2007, 17:40
А что, получается переход с меньшего Ду на больший на подводке к крану?
Serg Ivanov, это как это у вас так получается?
Serg Ivanov
28.3.2007, 9:49
Цитата(Mlenni @ Mar 27 2007, 19:10 )
Serg Ivanov, это как это у вас так получается?
Это не у меня. Я спрашиваю. Если в подводках снизить скорость до 3м/с? Есть стволы с кранами - при 10м/с могут быть гидроудары.