Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Градирни
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Shop-window
Господа, доброе утро. Интересует ставил ли кто нибудь градирни, нюансы проектирования и у кого это можно купить?
С уважением Алексей.
Skaramush
Вас зарубежный поставщик устроит? Бельгия то есть. Тогда Lemmens. Эта штукенция по ихнему Water Tower будет. Все, что вам потребуется - характеристику требуемую им сообщить.

Вот здесь http://www.lemmens.com/_EN/7_retailers.php посмотрите ближайший адрес.
Странная Белка
Есть америкосы Йорк. www.york.ru
Vano
Итальянцы еще выпускают.
Поисковиком поищите по российским фирмам - многие возят градирни.
Коротенько нюансы:
Может потребоваться хим подготовка воды, делают специализированные фирмы.
Унос части воды с воздухом - нужна подпитка.
Ограничения по размещению градирен около капитальных стен - где то есть в нормах.
Шум от градирен - некоторые производители комплектуют градирни шумоглушителями.
Обмерзание градирен и возможность замерзания воды в них в зимний перод - решается спец исполнением спец отверстия в поддоне градирне и ТЭНы там же.
Ну вот так коротенечко - то, что пришло в голову.
Да еще - при подборе обращайте внимание на размеры - главное чтоб на стандартную фуру влезла, если не влазеет лучше несколько поменьше.
Shop-window
Спасибо господа, учтем, может еще какие рекомендации будут?biggrin.gif Завтра съезжу на объект и будут конкретные вопросы. готовьтесь bleh.gif
С уважением Алексей.
Igor Barishpolets
Не только ставили, но и разрабатывали....
Градирня на 2,5 ГВт? - это максимально известная мне градирня! Часто используют поверхностные водоемы или брызгательные бассейны. Есть интересная тема - эжекционная градирня. Если среда немного ядовитая, то "сухая градирня". При умеренной ядовитости - гибридная или прямого контакта воды и воздуха... Соответственно с естественным воздухообменом и принудительной циркуляцией. Производительность вентиляторов от 1,2 млн. куб/ч при 10 МВт....
olg2004
Цитата
Градирня на 2,5 ГВт?


в любой ТЭЦ - большие такие толстые трубы ...
Shop-window
Ну вот внеслась некоторая ясность. Нужна градирня с расходом на 20 кубометров воды в час.
Для охлаждения компрессоров. Температура после компрессоров +40С. Напор воды 2,5 кГс/см.
вход/выход = 40/5. Максимальная температура поступающей воды в компрессоры +30С.
Прошу Вас Ваши рекомендации, и оценка ситуации. Какую лучше градирню в этом случае. И еще что такое сухая градирня? чем она отличается от мокрой, которая работает по принципу адиабатического охлаждения. По какому принципу работает сухая и где применяется, также ценовая категория импортных и отечественных градирен?
Жду Ваших советов и рекомендаций.
С уважением Алексей.
Igor Barishpolets
Градирня 233 кВт, подключение d86х3 мм.
Сухая градирня - без прямого контакта теплоносителей.
Политропная градирня - с прямым контактом...
Гибридная - оросительная без контакта теплоносителей.
Выбираете любую по расчету...
iluxiin125
наши"Россинка",из импортных-фирмы "ВАС"Baitimore Aircoil,градирни VXT.
Нестор
Пособие по проектированию еще не устарело окончательно - но по нему можно определиться только с градирней величиной с дом, современные компактные оросители оно не учитывает и плотности орошения выше 12 м3/(м2*час) считает невозможными - сие есть большая неправда.
А Российских производителей много - градирни их дешевле импортных в разы - именно в разы.
Пройтись в яндексе или в ремблере - производителей и продавцов - будет и Шквал, и Росинка, и Град, и Тайфун, и Ниагара...
Все одинаково охлаждают (если сбить шелуху маркетинговой политики), как и Балтиморы, и Йорки, и Хамоны....
Вобщем +3-+5 град к Тмт (темпертауре "мокрого термометра") можно получить в результате и тепла отвести в единичной установке до 4,5 МВт.

Начинки, т.е. оросители практически одинаковые или пленочные - типа "Мунтерс" или капельнопленочные типа "Бальке-Дюр" да и с подлачей воздуха ничего ни там, ни здесь ничего непридумали нового - остается конструктив (вес, габариты, единичная теплопроизводительность, удобство транспортировки и монтажа) и материалы (нержавеющая сталь, оцинкованное железо или пластик).
Дюпель
Цитата(Странная Белка @ 22.3.2007, 15:54) *
Есть америкосы Йорк. www.york.ru

Йорк градирни не выпускает - они Балтимор используют.
romano
[quote name='Нестор' date='27.6.2007, 20:44' post='138093']
Пособие по проектированию еще не устарело окончательно - но по нему можно определиться только с градирней величиной с дом, современные компактные оросители оно не учитывает и плотности орошения выше 12 м3/(м2*час) считает невозможными - сие есть большая неправда.

А не посоветутете литературку более современную, откуда можно поднабраться уму-разуму, где объяснят, как подобрать градирню, покажут расчёты?
sergey_1100
Цитата(romano @ 3.8.2009, 13:03) [snapback]418516[/snapback]
А не посоветутете литературку более современную, откуда можно поднабраться уму-разуму, где объяснят, как подобрать градирню, покажут расчёты?

у каждого изготовителя свои рекомендации. Мы, например, Евапко используем (очень похожи на Балтимор). Есть специальный софт, доступный представительству. Ну и тип подбирается на основании особенностей задачи и опыта.
asus
Цитата(Litvinov @ 22.6.2007, 7:49) [snapback]135594[/snapback]


Что-то Ваша ссылка не рабочая. Может кто подскажет где это пособие можно посмотреть?
sergey_1100
Цитата(asus @ 3.8.2009, 16:39) [snapback]418624[/snapback]
Что-то Ваша ссылка не рабочая. Может кто подскажет где это пособие можно посмотреть?

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=24914

но если что то не очень большое - лучше готовую купить. Чуть что - спрашивайте.
Lada_1
Мы в Татарии покупали готовые, могу скинуть инфу
виктор
Кстати ... а почему никто не вспомнил про Корейцев..Century и Shuangliang..
С уажением Виктор
@лексашка
XChange очень неплохое оборудование. Ставил и сухие и адиабатические. И программка подбора есть - немаловажно.
Тимур-Калуга
Цитата(Нестор @ 27.6.2007, 20:44) *
Пособие по проектированию еще не устарело окончательно - но по нему можно определиться только с градирней величиной с дом, современные компактные оросители оно не учитывает и плотности орошения выше 12 м3/(м2*час) считает невозможными - сие есть большая неправда.
А Российских производителей много - градирни их дешевле импортных в разы - именно в разы.
Пройтись в яндексе или в ремблере - производителей и продавцов - будет и Шквал, и Росинка, и Град, и Тайфун, и Ниагара...
Все одинаково охлаждают (если сбить шелуху маркетинговой политики), как и Балтиморы, и Йорки, и Хамоны....
Вобщем +3-+5 град к Тмт (темпертауре "мокрого термометра") можно получить в результате и тепла отвести в единичной установке до 4,5 МВт.

Начинки, т.е. оросители практически одинаковые или пленочные - типа "Мунтерс" или капельнопленочные типа "Бальке-Дюр" да и с подлачей воздуха ничего ни там, ни здесь ничего непридумали нового - остается конструктив (вес, габариты, единичная теплопроизводительность, удобство транспортировки и монтажа) и материалы (нержавеющая сталь, оцинкованное железо или пластик).


Читаю про Тайфун - что-то они "сверхмощные" какие-то:
1) при расходе в 200 м3/ч мощьность 2790кВт (обычно при 200 м/куб бывает 1000-1200кВт),
2) капельный вынос 0,002%, это я так понимаю не испарение? (испарение обычно 1% бывает).

Верить ли этим данным?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.