Шахта дымоудаления
Для дымоудаления из гоража принята вентшахта 1000х800 (~45020м3/ч), однако с одной из сторон шахты проходит ригель и сечение сужается до 1000х600 и так на 9-ти этажах. Скорость при этом повышается с 15.6 до 20.8 м/с. Архетекторы менять в сложившейся планировке что-либо не хотят (типа изменение планировки уменьшит площади уже проданных квартир).
Возникает вопрос по какому из сечений считать потери.
Есть ли мнения по данному вопросу.
Valentinium
29.3.2007, 13:35
Так вроде массовая скорость в пределах нормы...
Оно то так, но как учесть столь резкие изменения сечения.
saveliy46
29.3.2007, 15:01
посчитайте потери давления как для местного сопротивления (диафрагма)
Что-то я такаго расчета не встречал. Ссылочку плизз!!!
saveliy46
2.4.2007, 13:50
да пожалуйста....