вобщем тут такая тема. Взял на обслуживание приточки. Их монтировала другая фирма, лето установки работали нормально. С зимним периодом тут возникли проблемы, т.к. эта фирма забила по полной, они быстренько сдали их, показали что на охлаждение работают и все. На нагрев они их не настраивали и вообще, и тут то я столкнулся с рядом проблем. Привод 3-х ходового клапана не регулировал подачу вообще, начал разбираться, в итоге выяснилось , что привод вообще неправильно подлючен к контроллеру(вобщем намутили они). разобрался, подключил как надо, регулировка пошла, все вроде казалось хорошо. Но периодически установка стала отрубаться по защите от замораживания. Дело в том, что эта установка стоит в кинопроекционной, в которой очень много оборудования, которое сильно греется, там необходим прохладный воздух, порядка 14-15 градусов должна выдавать установка на выходе, чтоб у них в помещении было 22 градуса. Защита от замораживания там по воздуху и по воде, отключается именно по воде. Я думаю, что это скорей всего из-за низких уставок заданной температуры, ставлю заданную темп 20 градусов например, работает стабильно. Вобщем не знаю как быть, и как с этим бороться.
Может кто сталкивался с такими проблемами, или знает как их решить.
Заранее спасибо.
P.S.: датчик защиты от замораживания проточный, контроллер siemens rlu222, клапан 3-х ходовой.
Еще один "охлаждальщик" помещений приточным воздухом

Задача приточной установки - подавать определенное количество воздуха в соответсвии со СНИП из расчета м3/час на человека. Никакие охлаждающие функции традиционная приточная установка выполнять НЕ МОЖЕТ. Поэтому что бы охладить помещение Вы можете:
1. Поменять все систему вентиляции на больший расход воздуха с учетом ассимиляции теплопритоков.
2. Поставить сплиты/фанкойлы/прецизионники.
Первый вариант предпочтительнее для помещений, в которых работают люди.