Полная версия этой страницы:
расчет центрального кон-ра
надо центральный кондиционер посчитать с рециркуляцией естес-но с фреоновым теплообменником... но мы ж не в москве и не в киеве ... так что в годы моего студенчества наш институт давал лекции еще на оросительных камерах а там процессы иные .. нет ли у кого методики для расчета на фреоне с рециркуляцией? если есть посодействуйте.
есть методики есть программы - а Вы обратитесь к любому дистрибутору или производителю оборудования - есть куча ссылок на их сайты..
Любопытно, о какой производительности ЦК идёт речь, что за объект, и до какой температуры планируете охлаждать воздух?..
для ss.23
есть большой супермаркет теплоизбытки 200 кВт (без приточного воздуха) приточного воздуха 17000 м3/ч нужно определить объемы рециркуляции общий расход и температуру на выходе из установки? собираюсь брать 14 градусов.
Понятно. Объект интересный, серьёзный. Считать надо. Время нужно. Которого никогда нет...
Желаю успеха.
Гость_Дмитрий
21.9.2005, 11:11
Думаю, температуру лучше сделать регулируемую (тут лучше ответят автоматчики). По СНиП 2.04.05-91 и по СНиП 2.08.02-89 определяется минимальный объем рецеркуляции для помещений без естественной вентиляции. Общий объем воздухообмена-в зависимости от требований. Да и вообще, главное определиться с требованиями.
Какой-то страный институт. Контактные теплообменники проходят, а поверхностные - нет. Вам надо построить процесс на I-d диаграмме, как вы его рассчитали, и полученные параметры передать организации, которая поставляет такое оборудование. В поверхностном воздухоохладителе процесс, в принципе, можно остановить (вниз по d=const) в любой точке, но не ниже, чем на 5 град больше температуры конденсации фреона. И один вопрос: Вы решили развести именно фреонопроводы, а не промежуточный теплоноситель? С водой иметь дело проще, но хозяин-барин.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.