Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Открытая схема ГВС
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Biotech
Запроектировали отдельностоящую котельную для теплоснабжения здания (отопление + ГВС).
Т.к. потребителей ГВС много, а мгновенной мощности мало (т.е. газа), то применили схему нагрева воды с баком-аккумулятором открытого типа (5,0 куб.м.).
Соответственно поставили центробежный насос (Вило MHI) для подачи ГВС из бака-аккумулятора потребителям.

Отседова два вопроса:
- решение по циркуляции ГВС от потребителей (пришли к варианту: закольцовываем конечные потребители и возвращаем в бак-аккумулятор, перед входом в бак на Т4 ставим задвижку с водомером - чтобы отрегулировать расход по ветке Т4. Т.к. схема открытая, то цирк.насос не поставишь. За счет прижатия задвижки хотим получить небольшой перепуск в бак, т.е. требуемую циркуляцию ГВС).
- из первого вопроса вытекает второй вопрос: т.к. насос для подачи ГВС один (насосную станция с частотником не позволяют финансы заказчика) и частота его включений ограничена 15 раз/1час, то можно ли применить схему с постоянно работающим насосом (естественно со всеми защитами по "сухому", перегреву и т.д.).

Честно, говоря, просто не нравиться постоянно молотящий насос (не совсем маленький кстати) при ситуациях с маленьким расходом потребителей со всеми вытекающими из этого проблемами. Плюс к этому добавиться постоянно плавающее давление на выходе из насоса при колебаниях расхода.

Господа, какие могут быть Ваши советы и предложения по данной теме.

P.S. Или как говориться без частотника не обойтись?
Dimur
честно говоря, не понятно сколько тогда газа у Вас есть, и как это его не "хватает", ведь 5 м3 воды в запасе - это мизерный объем...
С насосом решение правильное, пусть молотит. Поставьте вместо задвижки и расходомера - механический регулятор давления "до себя" и выставите на нем рабочее давление в системе. Во первых давление у потребителя не будет скакать (лишнее давление, создаваемое насосом, и днем, и ночью будет сбрасываться - это как раз необходимая циркуляция), а в моменты разбора давление упадет и клапан полностью закроется - насосу не придется напрягаться что бы прокачивать ненужную на данный момент циркуляцию.

Вот только закольцевать систему надо не в бак, а до подогревателя воды - в том месте, где входит на подогрев холодная вода, иначе при закольцованной на бак системе - за ночь бак остынет. (или у Вас в баке змеевик подогрева? в этом случае все правильно).
Кстати, если оставите самый дешевый вариант с задвижкой - по ночам даление не так уж сильно будет скакать - задвижка сбросит его. А вот днем насос будет напрягаться и для обеспечения расхода на умывальники, и на прокачку через задвижку.

Да и еще... насос со всеми "защитами" и регулятором давления стоит дороже, чем тот же насос с частотником (встроенные защиты), и без регулятора давления...
Biotech
Спасибо за предложение с регулятором давления "до себя".

Вот завтра посчитаем стоимость решения с частотником и решим. Тем более решение с частотником позволит более эффективно использовать насос.

Кстати, мы расход на рециркуляцию ГВС считаем 10% от потребления ГВС - это нормально или мало?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.