Подскажите пожалуйста,в такой ситуации:
У меня на дымоудалении параметры сети 300 Па при 23000м3/ч расхода.
Так вот,позвонил я в ВЕЗУ,решил посмотреть что они мне додберут на эти параметры.
Правда им я задал три варианта при одном расходе (23000 м3/ч) : 350 Па, 600 Па и 700 Па интересно было,как они подбирают.
Ну так вот,присылают мне предложение,по этой заявке....а там выходит,что:
1)ВРКВк9-8-ДУ-400-У1-0-18,5х1500-220/380 стоит 92 966 рубчиков
2)ВРКВк9-9-ДУ-400-У1-0-11х1000-220/380 стоит 104 463 полновесных рубля

так вот первый выдает при этом расходе 700 Па,а второй 350 Па...и при этом стоит дороже...

Как считаете, какой брать???
Я сконяюсь к более мощному,причем и более дешовому...потому как дымоудаление это не обычная сеть,где нужны заданные расходы,скорости и здесь я так понимаю,лучше больше чем ровно по расчету (в том смысле что хуже точно не будет), и скорость на КДМ-2 у меня даже при моей сети и это м вентиляторе удержится в рекомендуемых 20 м/с...